论坛
暖通空调
更多
洁净空调系统
0.7354w
土木在线洁净空调版块聚集了大量行业工程设计师,专业问题讨论解决您的燃眉之急!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
中央空调内部的悬念 包你大吃一惊!
本帖最后由 爱生活 于 2013-11-15 10:54 编辑 制冷空调设备的使用寿命、空调效果和制冷空调系统循环水质有着直接的关系。实践证明,造成制冷空调系统(主机)的效率偏低、能耗较大、制冷主机制冷量衰减速度较快、设备事故增多、维修费用上升的主要原因是水质较差,所以重视和解决好水质的运行和管理已经成了保障空调制冷系统处于最佳运行状态的关键所在。水质控制的好坏,决定制冷空调设备寿命的长短。有些厂家称自己的设备可以使用二十年,可以想象如果不对水质加以控制,二十年的使用寿命只是一个设想。
洁净室工程整体服务流程
洁净工程整体服务流程Overall Laboratory Service Flow技术咨询 Technology Consultation1、结合国内外洁净技术的历史、现状及发展趋势、专业化的设计理念。2、各类洁净工程相关环境评估分析。3、各洁净工程功能需求分析、仪器设备配套、装修材料要求。初步设计 Redesign1、勘察现场、了解现场环境特点。2、领悟客户的想法与要求,消化并加以分析。
净化空调系统中送风机与循环风机、值班风机的作用
1、净化空调系统中送风机与循环风机 为了满足洁净室内气流组织和工作区域气流速度的要求, 洁净室内的送风量都比较大,换气次数较高,将这样大量的空气处理到洁净室内所要求的温度、湿度范围内,势必增加系统中空气处理设备的容量,使空气处理设备的面积增加很多,增加了一次投资费用、运行费用和设备的维护、修理费用,同时增加了能量的消耗。因此,在净化空调系统中空气处理的设备一套空气处理器(即空调器,主要是热、湿处理) ,作为对室外补充新风和一部分回风的热、湿处理和净化预处理,而另一部分大量的回风则只以净化处理作为循环使用,以满足室内送风量的要求。因此,净化空调系统的送风机又称为热、湿处理风机,而循环风机则只是保证系统的送风量。
洁净手术室消毒隔离制度
一、必须分清非无菌区、相对无菌区、无菌区。 二、手术间分清无菌间、有菌间。如手术间有限,应先做无菌手术。再做污染手术。 三、对感染和特异性感染等手术,所用的器械、敷料等用物要有严格消毒处理措施。不得与其他敷料混合,并有标记。手术后手术间地面和空气严密消毒。 四、手术室洗手、护士铺台、刷手、穿隔离衣、戴手套和手术配合均应符合无菌操作要求。 五、巡回护士进行各种治疗注射、拿放无菌物品。应符合无菌操作要求。
简明供热设计手册
简明供热设计手册.rar(41.16 MB)
推荐:Elite Software Ductsize (最优管道设计):
推荐一款软件:Ductsize快速计算最优的管道尺寸可使用静态,等摩擦或恒速等方法。 数据可以手工完成或者通过Drawing Board或者Autodesk Buiding Systems 2005程序图形取得。 管道尺寸可以是圆形,矩形或者扁橄榄形。 新版本新特点:增加了到Autodesk Building Systems 2005的连接;增加了管道连接的树型表示法;增加了生成RTF格式或者PDF格式的报表的功能等;
通风净化文字摘录1
按最长的风管长度计算,每米风管的阻力为10PA,加上高效过滤器的终阻力600PA,两者相加算出来就可以了,组合式空调箱的阻力按700PA就行,包括初中效、表冷、加热、挡水、均流等等。
净化工作台的日常维护管理
净化工作台厂家制造的设备光放应用在精密仪器、医疗制药、电子、化学实验等等区域。因此,在使用净化工作台前应该注意哪些操作呢?首先,每次使用净化工作台时,必须先开启紫外灯照射二十分钟后使用,然后再用酒精进行消毒净化工作台,所以在整个操作中达到无菌的效果。恒净净化工作台厂家建议,如果净化工作台发生任何故障,请立即联系恒净咨询。净化工作台的维护管理一、首先,建立净化工作台计划检修制度,对净化工作台设备实行定期检修、保养。
净化工作台的操作和注意事项有哪些?
1.操作(1)使用前,先提前50分钟开机,然后开启紫外灯,进行杀菌。持续30分钟后,关掉紫外灯,然后启动风机。(2)净化工作区内不能存放不必要的物品,以保证气流能够顺畅正常流动。(3)工作台使用前,先用酒精浓度为75%的酒精溶液进行擦拭,进行消毒。(4)工作结束后,要对工作台面进行清理,关闭风机和照明开关,使用清洁剂和消毒剂,对工作台进行清洁消毒。2.注意事项(1)紫外灯关掉后,要打开风机,散尽臭氧后,才能进行实验,否则不能进行。
药厂冻干车间新GMP下的百级怎么做?
药厂冻干车间新GMP下的百级怎么做?整个 B级区 静态下测试要求达到百级,岂不是要满布层流罩啊???
生物净化工程详细介绍
在遗传工程、药品及病理检验、生物分子学、国防科研等方面常常需要在无菌无尘的环境中进行操作,一方面要求时间不受其他微生物污染,另一方面有要求所研究的材料,如肿瘤病毒、高危险度病原菌、放射性物质等不致外溢,危害操作者的健康和污染环境。这类洁净室,分为四级,每一级对应不同的洁净度。一级:对人体、动植物或环境危害较低,不具有对健康成人、动植物致病的致病因子,洁净度不作要求,但要做自然通风或机械通风;二级:对人体、动植物或环境危害具有中等程度或具有潜在危险的致病因子,对健康成人、动植物不会造成严重危害,洁净度为:
洁净室空调机组冷却盘管
洁净室空调机组冷却盘管(1) 盘管须由空调箱供应商自己制造。冰水盘管必须为滑入式设计,固定于铝制滑轨,以便拆装。(2) 盘管的鳍片数必须为能够符合规范要求的能量内所需要的最小鳍片数,以避免过大的空气压损。盘管的外框钣金必须为厚1.5mm 以上的不锈钢板制作而成、其底部并须设计一处滴水孔、以排出冷凝水。(3) 盘管须为铜管胀管固定铝质鳍片,不得以锡焊铜焊方式固定鳍片。(4) 盘管须以空调箱可利用的最大截面积设计制造。
解析空调净化系统的空气洁净技术
空气洁净技术在一些方面是依附于空调技术的。维持室内洁净要求的系统是在空调系统的基础上完善、充实而形成的。用于制药、食品、医疗、化妆品等行业的生物洁净室(BCR)又是在用于电子、宇航、精密加工、冶金等行业的工业洁净室(ICR)的基础上,采取了一些适应生物净化特点。,对药厂而言还有防止交叉污染的措施后移用过来的。如前所述,药厂的空调净化措施是实施GMP法的重要环节之一。为此,需对空调、净化系统的基本型式和行业特点有所了解。
GMP生产车间故障问题如何处理
传统洁净工程存在三个不足:(1)传统的洁净工程其细菌飘尘只是被过滤膜截留下不能杀灭,在适宜温湿度下极易自身繁殖,造成污染发霉等现象,继续使用极易发生二次污染; 2)由于我国大气污染严重,过滤膜极易被阻塞,需频繁更换,使用成本高且较繁杂;3)依托高效过滤膜虽然解决了洁净度问题,但洁净室内的有毒有害气体异味 以及净化系统自身产生的化学污染无法得到解决。具体解决方案有:(1)采用静电灭菌净化柜来杀灭细菌,消毒并去除飘尘。
洁净空调负荷计算
这是我最近找的一个小项目图,想让大家帮我算一下负荷,从中学习学习,从最简单的入手,谢谢!
甲类厂房,面积120㎡,能不能直接把气体排出
这是介质特性
谁有手机触摸屏车间设计图纸啊,急急急,求大侠帮忙啊
我是做医院和实验室这块的,很少做到厂房,最近接了一个,思路也断断续续的,希望哪位好心的大哥能给分完整的图纸让小弟学习,万分感激
家用氟系统中央空调安装规范
家用中央空调安装步骤 第一次安装(水电进场时联系) 1、 安装室内机 2、 安装室内冷媒管 3、 充氮保压 4、 安装冷凝水管和电路 第二次安装 1、 安装室外机 2、 抽真空 3、 填充冷媒 第三次安装 1、 测量安装风口 2、 系统运行测试 注意事项: 1、 内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍低,便于冷凝水排出 2、 焊接时采用充氮焊接工艺,焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰
关于洁净动物房空调系统联动记录怎么填
我做了一个动物房,现在在做资料,需要在空调系统联动记录,请问各位达人,这个东西怎么填
【一起讨论】关于有恒温恒湿空调箱设计
在洁净室(电子和生物)和恒温恒湿空调设计施工行业做了10年多,感觉有点想法,可以和大家一起讨论。关于有湿度控制的空调箱,恒温恒湿空调箱的设计涉及到整个工程的效果,所以空调箱是个关键因素。 洁净室的显热风量和除尘风量是不一样的,有时巧合会一样,正常是除尘风量大于显热风量 我想和大家讨论的是空调箱的旁通风阀。 一般车间内的湿负荷会比较少,主要是新风的湿负荷,回风一般是温度比房间设定温度高点,绝对湿度还是没变,所以回风的部分只需要降温即可,但是回风和新风混合后一般都需要通过表冷器,表冷器的表面温度很低,会把混合的风降到机器露点,导致冷冻量加大(和理论计算),实际只需要把新风降到室内露点,回风只要降2度左右温度就可以,经过表冷器后送风温度很低需要再热到温度A(室内温度-送风温差).导致再热量加大,实际只需要新风量的再热,回风不需要再热。
关于中央空调的问题
新房是中央空调供暖和制冷,有两个问题:1、吊顶有人说用石膏板,又有人说这个万一空调有水的话会裂开和变形,到底能用吗?如果不行换什么材料比较经济?2、空调冷凝管在次卫外面的面盆那,半空垂下来个管子,这个怎么装修?求大家指点下
夏季使用空调前首先得注意清洁保养
当下,绿色健康成为人们生活的主旋律,人们提倡绿色环保,使用绿色产品,讲究节能减排,注重身边环境的清洁卫生。当大家把影响身体健康的因素归结为外界环境污染时,他们往往忽略了一些生活中的细节给人体带来的危害。据资料显示,室内污染已经被世卫组织列入了人类健康十大杀手的名单中,夏季在封闭的环境中使用空调,给我们带来清凉的同时,也给室内空气带来了些许污染,空调中滋生的细菌让我们的健康生活大打折扣,专家介绍,定期给空调“洗个澡”
空调机组上的蒸汽加湿系统需要软接吗?具体放在哪个位置?
求教,如果是有,是为了防止空调机组的震动吗?
空调机组上的蒸汽加湿系统?
蒸汽系统上都有什么部件?管径是怎样确定的?蒸汽系统即加热又加湿吗?求大神指教,偶一直处于迷茫之中。
风淋室使用说明书
风淋室使用说明书看到土木在线论坛有部分网友都在问关于风淋室使用问题,KLCFILTER为大家整理了风淋室的一些常用使用说明书,有些部分甚至比一些厂家的官方说明书还要详细,希望大家喜欢哈!一、 原理及结构产品说明风淋室是人进出洁净室所必需的通道并同时起到气闸室密闭洁净室的作用。为了减少由于人进出所带来的大量尘埃粒子,经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人上,有效而迅速清除尘埃粒子,清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。
上一页
下一页
APP内打开