风机运行时,水管不漏水,风机一停,水管及存水弯到处漏水,为何?
kbc1980
kbc1980 Lv.3
2013年06月20日 16:17:44
只看楼主

风机运行时,水管不漏水,风机一停,水管及存水弯到处漏水,为何?

风机运行时,水管不漏水,风机一停,水管及存水弯到处漏水,为何?
免费打赏
凡人
2013年06月20日 16:59:22
2楼
风柜内,风机运行时负压,造成冷凝水排水不畅。
按照标准制作存水弯就行了
回复
jeccom
2013年07月04日 18:40:18
3楼
检查存水弯高度差>1.5倍的机外静压,那有可能是排水管破裂,有漏气
回复
刑天将军
2013年12月13日 22:48:08
4楼
水盆没留够角度,
回复
zzm999999
2014年03月14日 13:30:56
5楼
两个原因:
1. 存水弯高度不够。
2. 机组接水盘太小,水流到接水盘外面了,一停机,负压消失,水就出来了。我碰到过这种情况,当时用的是国产品牌。
回复
maks8888
2014年03月18日 17:07:01
6楼
设备运行行,机内产生负压,导致有部分水预存在水盘内,一停机,负压消失,水就自然流出来了,按照空调冷凝水做法,需要在出水口处做一个存水弯,这样就不会压力问题出现这个问题了。
回复
opqliming2008
2014年03月19日 17:17:00
7楼
接水盘在负压段,由于负压压力大于存水弯头产生的水柱压力,水无法排出,封闭在接水盘内,当风机停止转动,负压消失,水柱产生的正压将水压出,所以有运行时不排水,停机时排水。解决方法:将存水弯按厂家的标准去做。
回复
tuxianxian
2014年03月26日 09:47:01
8楼
个人感觉存水弯做小了
回复
http1
2014年04月03日 00:19:36
9楼
存水弯高度不对 或换季运行前 存水弯没水
回复

相关推荐

APP内打开