现在我单位设计思路如下:新风集中处理再分散入各循环机组中。新风/循环机组、排风机采用变频风机,检测管路的压差来实现送排风恒定。在手术部不工作时,循环机组关闭,新风经过循环机组直接送入室内维持室内的正压要求。所以新风机组的机外余压会选在600Pa左右。自己觉得很浪费,但单位师傅们说他们都是这么做过来的。所以特欢迎大家解惑指正。
新风集中处理再分散入各循环机组中。新风/循环机组、排风机采用变频风机,检测管路的压差来实现送排风恒定。在手术部不工作时,循环机组关闭,新风经过循环机组直接送入室内维持室内的正压要求。所以新风机组的机外余压会选在600Pa左右。
自己觉得很浪费,但单位师傅们说他们都是这么做过来的。所以特欢迎大家解惑指正。