医院洁净手术部的压差控制,特欢迎大家解惑指正。
hylbeyond
hylbeyond Lv.10
2014年04月25日 08:38:00
只看楼主

现在我单位设计思路如下:新风集中处理再分散入各循环机组中。新风/循环机组、排风机采用变频风机,检测管路的压差来实现送排风恒定。在手术部不工作时,循环机组关闭,新风经过循环机组直接送入室内维持室内的正压要求。所以新风机组的机外余压会选在600Pa左右。自己觉得很浪费,但单位师傅们说他们都是这么做过来的。所以特欢迎大家解惑指正。

现在我单位设计思路如下:

新风集中处理再分散入各循环机组中。新风/循环机组、排风机采用变频风机,检测管路的压差来实现送排风恒定。在手术部不工作时,循环机组关闭,新风经过循环机组直接送入室内维持室内的正压要求。所以新风机组的机外余压会选在600Pa左右。

自己觉得很浪费,但单位师傅们说他们都是这么做过来的。所以特欢迎大家解惑指正。
免费打赏
poorpc
2014年04月28日 13:24:08
2楼
你的意思是手术部不工作时,新风机组也停了,也不要维持正压了。是这个意思吧?
回复
hylbeyond
2014年04月28日 15:29:59
3楼
新风机组是一直工作的,循环机组不工作。新风经循环机组进入室内保证正压。谢谢。
回复
ww47306
2014年04月29日 20:15:47
4楼
新风机组当值班风机使用。
请考虑手术室不使用时,其排风机组关闭,值班风机的新风量会比使用时小,排风管路装电动风阀。
回复
poorpc
2014年04月29日 23:20:21
5楼
hylbeyond 发表于 2014-4-28 15:29 新风机组是一直工作的,循环机组不工作。新风经循环机组进入室内保证正压。谢谢。那你的意思浪费就是全部都停了?
回复