针对房间低湿度使用转轮除湿的方案介绍(供大家学习)
deathgod007
deathgod007 Lv.12
2007年07月10日 11:36:40
只看楼主

近来刚做了个低湿度实验室,要求温度21+-1度,湿度40+-%,昨天刚调试好,看坛子里有很多人对低湿处理讨论很多,我这里发个这次采用蒙特转轮除湿的方案(以下方案说明,大家不要随意转载,仅供大家来这里学习之用)1.空气处理流程如下图

近来刚做了个低湿度实验室,要求温度21+-1度,湿度40+-%,昨天刚调试好,看坛子里有很多人对低湿处理讨论很多,我这里发个这次采用蒙特转轮除湿的方案(以下方案说明,大家不要随意转载,仅供大家来这里学习之用)
1.空气处理流程如下图

1184038599407.GIF

免费打赏
deathgod007
2007年07月10日 11:36:58
2楼
说明:
新 风 量:2000m3/h 总 风 量:16000m3/h
一次回风: 1000m3/h 二次回风: 13000m3/h
前 冷: 45Kw 后 冷: 55Kw
房间温度:23±1°C 房间湿度:40±3%
房间体积:300m3 系统对房间的除湿能力:17Kg/h
回复
deathgod007
2007年07月10日 11:49:53
3楼
3.方案变动改造
因为控制精度较高,二次回风增加控制点,我就把二次回风那段取消掉了
并且因为蒙特的转轮控制湿度精度只能达到+-5%,所以我把他们的控制箱里的开关并在一起并转入增加的SCR进行精度控制。后段除表冷外增加加热段和加湿段,调节出风精度。
转轮的余压很大,根本不需要我开启新风机组的风机,所以新风空调的风机可以取消。
4 方案评价
此方案经过改造处理后,在昨天上海高湿的情况下仍能处理到要求精度
但发现其实最起作用的仍然是前端的新风空调,新风空调制冷除湿能力越大,转轮的运行负载就越小,这种处理3000风量的电量满载时候达到40KW,耗电量非常大,噪音也大,除湿能力根本没有想像中那么大,价格比我的后段大空调箱还贵。新风空调的盘管大家选用的时候一定要12排管的最好。
不过既然能达到湿度要求,转轮是起了一定作用的
所以大家设计低湿工况时候,先算算露点,能用5度低温水处理的话就尽量用,节能而且节约成本。
回复
pastor163
2007年07月10日 11:51:53
4楼

要求温度21+-1度,车间为何23度?
如果是23,40,个人认为可以考虑用冷冻除湿。
回复
deathgod007
2007年07月10日 11:53:28
5楼
自控图纸,供大家学习
回复
pastor163
2007年07月10日 11:54:28
6楼
能否介绍一下转轮的再生风量和再生热源?
回复
deathgod007
2007年07月10日 11:55:55
7楼

那个是前期设计的,后期是按照21标准来做的
回复
pastor163
2007年07月10日 11:56:17
8楼

排风机和空调送风机没有联动吗?
回复
deathgod007
2007年07月10日 11:57:35
9楼

再生风量是通过风机抽取的,再生热源采用电加热,使用时温度控制在100~150度之间
回复
deathgod007
2007年07月10日 11:58:21
10楼

在自控控制程序里面有,排风机后来也取消了,实际这个控制点也没用上:(
回复
hfyang0041217
2007年07月11日 09:04:29
11楼
要求温度21+-1度,车间为何23度?
如果是23,40,个人认为可以考虑用冷冻除湿。

完全举手同意该方案23,40,买蒙特,很难理解,除非是钱多!
,买蒙特对甲方的空间有一定的要求,他不现场安装,价格高,如果是国内GMP车间,本人十分不解
回复