论坛
暖通空调
更多
洁净空调系统
0.7354w
土木在线洁净空调版块聚集了大量行业工程设计师,专业问题讨论解决您的燃眉之急!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
洁净室传递窗的工作原理
净化工程网的小编为您介绍洁净室传递窗的工作原理 传递窗是一种洁净室的辅助设备,主要用于洁净区与洁净区之间、洁净区与非洁净区之间小件物品的传递,以减少洁净室的开门次数,把对洁净室的污染降低到最低程度。传递窗采用不锈钢板制作,平整光洁。双门互为连锁,有效阻止交叉污染,设有电子或机械连锁装置,并配置紫外线杀菌灯。工作原理:⒈机械互锁装置:内部用机械的形式来实现联锁,当一扇门打开时,另一扇门就无法打开,必须把另一扇门关好后再可开另一扇门。⒉电子互锁装置:内部采用集成电路、电磁锁、控制面板、指示灯等实现联锁,当其中一扇门打开时,另一扇的开门指示灯不亮,告知这门不能打开,同时电磁锁动作实现联锁。当该门关闭时,另一扇的电磁锁开始工作,同时指示灯会发亮,表示另一扇门可以打开。
GMP洁净厂房整厂验证服务
对于新建或改造的工程项目而言,验证服务贯穿工程项目的整个过程,对项目的成功与否起着至关重要的作用。整厂验证服务包括1.项目验证管理;2.编写验证主计划;3.起草系统影响评估(SIA)和组件关键性评估(CCA);4.协助风险评估(RA);5.设计GMP审核;6.协助起草URS;7.HVAC系统和洁净室的确认(DQ/IQ/OQ/PQ);8.水系统和洁净气体管道系统的确认(DQ/IQ/OQ/PQ);
洁净空调厂房
洁净空调厂房施工图纸
洁净室表面导静电性能测定
(1)检测设备 采用符合精度要求的高阻计。(2 )检测方法在测试表面上选择比较有代表区域的两个点 ,用导线把高阻计和两个铜圆柱形电极连接起来进行测量,其表面电阻和泄漏电阻值可以按图 9- 11所示的测试装置测量。(3)合格标准① 地面的面层应具有导电性能,并应能够挺时间稳定。②表面电阻率应为 1.0Xl05~1.0 ×1012Ω ,或体权电阻率为1.0 ×10^4~1.0 ×10^11Ωcm ;泄漏电阻值应为1.0 ×10^5~ 1.0 x 10^9Ω。
GMP洁净室微生物检测要求
1. 检测前, 被测洁净室的运行状态必须在正常状态 ,其温度 、温度 、风量 、风压及风速必须在控制的规定值内;被测试的洁净室( 区)应已进行过消毒;同时,洁净室的测试状态必须符合生产工艺的要求, 并在测试报告中注明其测试状态。2. 测试人员必须穿戴洁净服,而且一般不得超过两个人。3. 净化空调系统正常运转时间对单向流如 5 级( 100 级)洁净室或层流工作台 不得少于lOmin ;对非单向流如 7 级 (10000 级)、 8级(100000 级)的洁净 室不得少于30min。
中央空调冷水机,模块式多组组成的!
谁有多组模块式冷(热)水机相关技术资料,比如天加的,等等!
防止洁净室交叉污染的重要措施
防止差错、污染与交*污染的发生是GMP的核心之一。交*污染是指通过人员往返、工具运输、物料传递、空气流动、设备清洗与 消毒、岗位清场等途径,将不同品种药品的成分混入导致污染,或因人为、工器具、物料、空气等不恰当的流向,使洁净度低的区域的污染物传入洁净度高的区域, 而造成交*污染。那么,如何防止交*污染呢?2002年实施的《洁净厂房设计规范》明确指出,洁净厂房“工艺平面布置应合理、紧凑。洁净室或洁净区内只布 置必要的工艺设备以及有空气洁净度要求的工序和工作室”。
新风系统的改造
各位前辈,大家好,我是一个暖通新手,最近碰到一个问题,想请大家帮忙!有一个宾馆改造新风系统,现在是四星级的,以前不是,四台新风机组放在技术层,供3——9层的客房的新风,我算了一下,以前的新风系统设计大概可以满足,但是客人认为很闷,我该怎么解决这个问题呢?还有 ,这个系统已经有20年了,是不是机组运行损耗,现在达不到那么大的风量了呀?还是风管灰尘多,阻力变大了呀? 谢谢帮忙!
送风温差的选择
送风温差选择跟那些量有关?具体怎么选择。请各位不吝赐教
ISO14644-1即将更新
根据国外杂志报道,ISO14644-1正在更新,洁净度测试会要求有更多的取样点,置信上限的计算方法将被取消。这篇文章还讨论了GMP要求与ISO标准的差异,如何符合规范要求,只是是英文的。
请教一下,有谁见过附件中的东西?
请教一下,有谁见过附件中的东西?一种防风沙的装置,国内是否有类似的产品?
空调机组
偶尔看到一张图片 请问这个是什么机组?双风机机组吗?
净化空调系统维修保养后的验收要求是什么啊
分为:空调主机系统维修保养后的验收要求 设备及空调末端系统的验收要求 空调电控系统维修保养后的要求 空调水系统的维修保养后的要求 空调风系统的维修保养后的要求 但是这些具体的要求下面有哪些要求啊?在线等
有武汉地区的么?求推荐比较好的中央空调的代理商
随着生计程度的进步,家庭处所空调被越来越多的家庭所承受,但是家庭地方空调安设后并不是一劳永逸,为了让处所空调更好的为我们管事,还需要定期对中央空调发展荡涤,那处所空调毕竟该若何荡涤呢,上面咱们一上来看看处所空调的清洗程序与方式。地方空调清洗挨次 地方空调荡涤一般包括冷冻水、冷却琐细清洗除垢、水处置惩罚、溴化锂机组内腔清洗处理、更动新溶液、旧溶液再生、中央空调风机盘管荡涤。结垢物与拥塞物坚贞较难荡涤,列管窒息很有问题,致使跨越管束20%以上、细微管径的热交换器(列管直径在12毫米如下)。
荧光色谱ICP-MS实验室验仪器ELAN DRC-II安装条件
希望对实验室建设方面有帮助!!
通风管道咬口连接和法兰连接区别
1.咬口连接:2张钢板的剖面为“︱”型,将钢板折方后剖面为“L”型,然后将2张“L”型的钢板咬口连接成1个“口”型。这样2张钢板就加工成1根通风管道了。2.法兰连接:2根通风管道相连接时,将2根通风管道的一端都安装1片法兰,然后将法兰连接,这样2根通风管道就相连接起来了。3. 咬口连接用于将2张钢板加工成1根通风管道,而咬口连接无法将2根通风管道相连接, 2根通风管道相连接要用法兰连接。
地源热泵相对于传统空调系统的优势分析
地源热泵与传统空调系统技术方面的对比: (1)传统的空调系统不论是水冷还是风冷,由于它的换热器必须置于暴露的空气中,因此会对建筑造型造成不好的影响,破坏建筑的外观;而地源热泵把换热器埋于地下,且远离主建筑物,故不会对其造型产生影响。 (2)普通空调对环境的影响是很严重的,它不仅对臭氧层造成严重的破坏和产生令人难以忍受的噪音,还由于夏季将废热排入大气,冬季吸收大气中的热量而使大气、住宅周围的环境更加恶劣;而地源热泵可以利用大地的蓄热能力,把夏季多余的排入大地的热能在冬季取用,把冬季多余的冷能在夏季取用,以达到冬夏两季室内的采暖与制冷。同时该装置的运行几乎没有排放物和废弃物,所以不仅对大气没有影响,还能使大地不至于过冷和过热。
【讨论】百级送风天花为何送不出风来?
一切正常,没有装高效过滤器前风哗哗的!!!装完高效之后一点风没有,风机正常,密封没有问题。求解答啊?百思不得其解???
级(0.1μm)洁净室
摘要 介绍1级(0.1μm)(相当于ISO/TC209 1.5级)洁净室的计算、系统布置形式、新风特殊处理和控制方式。关键词 1级(0.1μm)洁净室 系统布置 新风处理 控制1 工程概况 该生产厂房为长216m、宽93.5m的单层(局部二层)建筑;生产区为单层(称其为生产层和上、下技术层),面积为12312m2;支持区为两层建筑,面积为15984m2。其中1级(0.1μm)的净化面积为3332.2m2,100级(0.5μm)的净化面积为875.8m2,1000级的净化面积为8764.8m2。1级(0.1μm)洁净室室内参数全年保持23±1℃、45±10%。本文着重介绍1级(0.1μm)洁净室的净化设计。
供应地暖智能混水中心
地暖智能混水中心 产品概述: 智能恒温模块由内置过滤阀、循环泵、自动恒温混水阀、单向阀、控制芯片、感温元件、温度显示等组合而成。通过温控手柄可以设定进入地暖系统的进水温度,通过智能无线温控器可以设定一周7天的编程的供暖的开启和关闭时间,设置房间温度值,当房间温度低于设定值时智能恒温模块开始供水,当房间高于设定值智能恒温模块停止运行。设置控制简单便捷,解决的目前市场混水中心,体积大而粗笨,噪音大,只能设置水温不能调节室温的问题。 产品特点: 1、采用磁力泵,超静音运行,可以连续运行2万小时以上。 2、24V安全电压,25W低功耗,目前屏蔽泵电源220V,100W-120W。 3、采用自力式恒温混水装置,混水温度精确,偏差值1度以内,无电源物理驱动稳固耐用,杜绝漏电隐患。 3、采用无线智能温控器,可以任意放置在房间内,设置简单同时可以感应房间温度来调节开启和关闭。 4、采用液晶显示温度和时间编程等工况一目了然。 5、产品结构设计紧凑堪比一部大哥大尺寸,解决的目前市场混水中心,体积大而粗笨。 6、外观设计当今流行的苹果造型,超亮的黑晶玻璃,配置大液晶显示,和现在的混水中心是天壤之别。 7、采用液晶显示温度和时间编程等工况一目了然。 8、连接部件采用G1活结螺母安装简单便捷。 产品应用说明: 地暖与散热器共存的系统中或是散热器采暖改造成地板采暖,地暖与散热器要求的供水温度不一致,地板采暖系统热水应在50℃左右;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,一般地板采暖都使用塑料管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,无恒温供暖,接头处滴漏问题屡见不鲜,影响了地板采暖推广,并且易造成用户财产损失。为维护地暖管材的使用寿命,满足地面低温采暖的实际需要,这就必须对集中供热的热水水源温度进行降温。我公司专为分集水器配置的地暖降温专用智能恒温混水模块可满足单元地暖降温供水。智能恒温混水模块和其它换热方式相比更方便快捷,占用空间小,简单易行,效果良好。用户可根据需求设置温控(35℃-60℃)。大大延长管材和循环泵的使用寿命,又节省大量能源,尤其适用于计量收费的用户。
千级手术室空调系统图
大家看一下这个系统图有什么问题
你还在继续拿家人的内脏当滤芯么?
不能再拿内脏当过滤器了, 因为你和你亲人的内脏绝不止几千块钱!在中国你还是老老实实买个净水器吧!一个朋友问我:你能不能说服我买你家里用的纯水机?我说:我没有权力让你买任何东西,也没有义务说服你买纯水机。你的身体是你自己的,你看了我换下的滤芯,如果你愿意拿你自己和家人的身体来充当这个滤芯,那就请你自己考虑吧!相信你会衡量: 是全家人的肾贵还是纯水机贵别再用身体(肾)去充当过滤器了!把住安全饮水的最后防线,让您和家人安心喝好水。
PVDF管材相对比于传统管材优势说明
一种好的管道,不仅应具有良好的经济性,而且应具备接口稳定可靠、材料抗冲击、抗开裂、耐老化、耐腐蚀等一系列优点,同传统管材相比,PVDF管道系统具有以下一系列优点: ⑴ 连接可靠:管道系统之间采用电热熔的方式连接,接头的强度高于管道本体强度。 ⑵低温抗冲击性好:低温脆化温度极低,可在-60-60℃温度范围内安全使用。冬季施工时,因材料抗冲击性好,不会发生管子脆裂。 ⑶抗应力开裂性好:PVDF具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力,耐环境应力开裂性能也非常突出。
设备负荷的计算
一电子厂房设备动力需求400V三相500KVA,200三相600KVA,220单相1000KVA,如果计算负荷,是否可以三种功率直接相加来求呢
烟台空调维修保养的焊接要求
烟台空调维修保养的焊接要求1.烟台空调维修保养ww w.ytbingfeng.com/的焊接主要采用气焊(硬钎焊)气焊是一种熔化焊,它利用氧气,乙炔两种气体的混合产生高温使被焊材料熔化,形成封闭的焊缝.2.气焊所用工具,设备,材料:氧气瓶,乙炔瓶,胶皮管,焊炝,减压表,专用扳手,铜焊条,磷铜焊条,铁焊条,焊粉.3.氧气减压表安全使用:1):应符合安全规定,压力表应无损坏.2):氧气瓶内压力为:100-150mPa.根据工件薄厚及需要减压表不超出1.0mPa.
上一页
下一页
APP内打开