千级手术室空调系统图
梦如人生
2012年07月10日 17:05:34
只看楼主

大家看一下这个系统图有什么问题

大家看一下这个系统图有什么问题

千级手术室系统图.jpg

免费打赏
hardliu
2012年07月12日 16:11:49
2楼
觉得风阀和中校过滤器应在排风机的前面吧?
回复
bfy-ljb
2012年07月12日 16:37:09
3楼

前后均可
回复
crazy_123456
2012年07月13日 13:02:07
4楼
风管缺少防火阀。回风支管缺少调节阀~ 系统图AHU应绘出功能段
回复
czglsx
2012年07月14日 14:30:34
5楼
差不多就行了
回复
zhaokaiyuan1200
2012年07月15日 08:15:26
6楼
风管缺少防火阀。回风支管缺少调节阀
回复
yuyue5728
2012年07月16日 10:38:41
7楼
这个 手术室需要保持正压,但是这样送的多出的少,不是会累积吗 手术室的密封性要求很高的
长期下去会不会出问题 极端的例子会不会把手术室撑破
回复
wj175486562
2012年07月24日 11:17:26
8楼
防火阀不是画了么?缺少调节阀倒是真的,怎么调节啊...
回复
ytl05
2012年07月26日 14:00:12
9楼
回风支管立管加手动调节阀,回风主管加止回阀,新风量800偏少,最少1000,通常取1200,排风量600大了,400足也!是否应该画出楼面?不然怎么知道机组安装在设备层还是吊顶内?静压箱高效过滤器是否应该分布在两侧而非一侧?
回复
optimic
2012年08月01日 14:16:43
10楼
排风量偏大,
回复
jiangjunjie4
2014年06月20日 22:56:11
11楼
排风量偏大,
回复