送风温差选择跟那些量有关?具体怎么选择。请各位不吝赐教
送风温差选择跟那些量有关?具体怎么选择。请各位不吝赐教
2楼
怎么没有人回啊 ?
回复
3楼
自个去看看空气调节的教材
回复
4楼
《简明空调设计手册》-送风量计算(送风温差和换气次数的选择)
回复
5楼
我是 又点 迷茫 ,听人跟所要求房间的 温度范围有关,比如20正负2度,跟正负0.2度送风温差不同?
请教各位是的么 ?原因呢 ?以后怎么选择?
回复
6楼
谢谢三楼的高手,回答很详细,多谢,我是新手。
回复
7楼
我是 又点 迷茫 ,听人跟所要求房间的 温度范围有关,比如20正负2度,跟正负0.2度送风温差不同?
请教各位是的么 ?原因呢 ?以后怎么选择
精密空调送风温差是由于负荷扰量误差要求形成的。
比方说,同样一个房间内,突然打开一盏灯,灯的热负荷是100W。如果房间风量是100,那么房间瞬时会有大约2度的温升。如果风量是1000,那么瞬时大约就只有0.2度的温升。
比方只是为了说明问题,数据是不准确的,实际上计算瞬时负荷形成温差的公式很复杂,函数也不是线性变化的。
也就是说高精度的空调要求送风温差低,本质其实是要求大风量,不让室内或者外部负荷的变化引起房间过大的温度波动。
回复
8楼
进来看看,:)
回复
9楼
洁净室的送风温差是通过计算得出来的,室内的余热除以送风量可以得到送风焓差,进而查到送风温度
回复
10楼
送风温差是根椐使用要求而定,电子工业出的空气调节设计中说的很清楚。
回复
11楼
洁净室的送风温差和一般空调的确定方法是不一样的。一般空调是由温度按动范围,再根据手册选取。而洁净空调因为送风量大是根据预先确定好的送风量和负荷来计算的。
回复