【讨论】百级送风天花为何送不出风来?
zyomszheo
zyomszheo Lv.2
2012年05月08日 12:56:31
只看楼主

一切正常,没有装高效过滤器前风哗哗的!!!装完高效之后一点风没有,风机正常,密封没有问题。求解答啊?百思不得其解???

一切正常,没有装高效过滤器前风哗哗的!!!装完高效之后一点风没有,风机正常,密封没有问题。求解答啊?百思不得其解???
免费打赏
swrsz
2012年05月09日 08:23:28
2楼
不大可能,一是机压力不对,要用离心风机送风,二是你的感觉不对的,要用仪器测的,高效过滤器出来的风只有零点几米!
回复
xwt58
2012年05月12日 08:06:52
3楼
同意,要么机外余压不够,要么风速小你没感觉出来
回复
wuanlun
2012年05月13日 22:37:20
4楼
,风速小没感觉出来ba!
回复
chachababy
2012年05月14日 17:04:48
5楼
个人感觉还是余压选小了,高效的压损太小
回复
haixiamucai
2012年05月15日 09:50:38
6楼
不懂,北京模具钢 www.bjmjgc.net
回复
sz-lqh
2012年05月15日 12:59:57
7楼
估计风机风压不够或过滤器阻力太大,另外上了冷冻水试试,冷风感觉风速大点啊。
回复
xiaofu4306
2012年05月15日 16:44:07
8楼
看下风机余压是否足够?测量下高效送风口胡风速,在0.5-0.7就可以了。不需要很大。
回复
wgnt
2012年05月15日 17:39:23
9楼
当送风天花上下的风压差小于HEPA的压损时,那么就会发生如楼主所诉的情况!!!
解决这个问题,需要全面检讨CR内的风量布置和平衡以及CR内(包括送风天花上、CR房间内及回风井道内)压力分布情况。
回复
shenyunbo
2012年05月16日 21:53:13
10楼
百级的送风风速0.25到0.3就够了,仪器不够精确的话可以测下回风风速试试
回复
dutiecheng
2012年05月17日 13:59:23
11楼
同意,要么机外余压不够,要么风速小你没感觉出来
回复

相关推荐

APP内打开