一切正常,没有装高效过滤器前风哗哗的!!!装完高效之后一点风没有,风机正常,密封没有问题。求解答啊?百思不得其解???
一切正常,没有装高效过滤器前风哗哗的!!!装完高效之后一点风没有,风机正常,密封没有问题。求解答啊?百思不得其解???
2楼
不大可能,一是机压力不对,要用离心风机送风,二是你的感觉不对的,要用仪器测的,高效过滤器出来的风只有零点几米!
回复
3楼
同意,要么机外余压不够,要么风速小你没感觉出来
回复
4楼
回复
5楼
个人感觉还是余压选小了,高效的压损太小
回复
6楼
回复
7楼
估计风机风压不够或过滤器阻力太大,另外上了冷冻水试试,冷风感觉风速大点啊。
回复
8楼
看下风机余压是否足够?测量下高效送风口胡风速,在0.5-0.7就可以了。不需要很大。
回复
9楼
当送风天花上下的风压差小于HEPA的压损时,那么就会发生如楼主所诉的情况!!!
解决这个问题,需要全面检讨CR内的风量布置和平衡以及CR内(包括送风天花上、CR房间内及回风井道内)压力分布情况。
回复
10楼
百级的送风风速0.25到0.3就够了,仪器不够精确的话可以测下回风风速试试
回复
11楼
同意,要么机外余压不够,要么风速小你没感觉出来
回复