一电子厂房设备动力需求400V三相500KVA,200三相600KVA,220单相1000KVA,如果计算负荷,是否可以三种功率直接相加来求呢

一电子厂房设备动力需求400V三相500KVA,200三相600KVA,220单相1000KVA,如果计算负荷,是否可以三种功率直接相加来求呢
免费打赏
highair2006
2010年05月28日 16:02:57
2楼
1. 还要考虑设备的运转率、运转时间;就是所谓的”家动率”。
2. 装置电力未必是运转电力,例如一机台装置电力是50 kW,但实际运转电力可能是35 kW;所以不可单靠标示电力容量来直接换算成冷负荷。
回复
lanbird88
2010年05月29日 09:17:10
3楼
请问二楼的,如果这些数据都是实际运转功率,能不能把这几种不同品质的电功率直接相加,再乘以0.8由KVA转换成KW来计算设备负荷吗
回复
tianyazhihuo
2010年05月29日 20:23:56
4楼
问一下,变压器的发热量这么算啊,查过资料,为重容量的1%~2%,感觉有点大
回复
wanghaizheng
2010年05月31日 14:32:54
5楼

"再乘以0.8由KVA转换成KW来计算设备负荷"是什么意思 ,是乘0.8后直接作为冷负荷还是乘0.8后的kw作为计算冷负荷的基数
回复
geminixu
2010年06月01日 08:21:36
6楼
请牢记设备的基本功能!其最大的功能不是用来散热,而是给工艺介质提供能量。比方说,一台20KW的泵,其绝大部分能量都作用在给水加压了。而散发到室内的热量造成空调负荷的能有多少呢?20%已经很大了。
回复
ecan000
2010年06月01日 09:58:41
7楼


KVA,包含了一部分无功功率,乘以0.8换算成有功功率。用有功功率作为计算冷负荷的基数。
回复
ecan000
2010年06月01日 10:10:24
8楼


你说法不对,净化间设备所消耗的功率基本上最终全部转化成了热量。我们空调需要计算的是多少热量散发在了空调房间内,多少热量散发在了空调房间外。因此才有了负荷系数这个说法,负荷系数需要认真分析计算的。20%已经很大了这种说法也不客观。

一台20KW的冷冻水泵,给水加压做的功为0,提升水高度的功也为0,它做功分为两大部分,一部分是水泵电机线圈发热,另一部分是克服水管、轴承等部件的摩擦阻力而产生的热量。它所消耗的电功率全部转化成了热能。

但抽水泵就不一样,大部分功率用在了提升水的高度上,少部分转化成了热能。因此需要具体情况具体分析。
回复
laotian802
2010年06月01日 16:55:56
9楼
KVA,包含了一部分无功功率,乘以0.8换算成有功功率。用有功功率作为计算冷负荷的基数。:lol
回复
geminixu
2010年06月02日 09:10:01
10楼
回复8楼
见过很多人计算负荷时分不清工艺设备和电动机的相对位置的关系,负荷计算的结果相当巨大。情急之下,言语不够周详,忘见谅。
计算电动工艺设备空调负荷时,有要求应先区分电动机和工艺设备相对位置。当只有电动机在空调区域内时,其空调负荷应有(1-η)/η的系数。以η为0.8为例,该因子为0.25。其对负荷计算的影响恐怕是所有因子中最大的了,而这么大的一个影响因素,很多人在计算时常常会忽略他。
还是以水泵为例,其克服阻力的那部分能量确实最终转化成热量了,但绝大部分的管道并不在空调区域内或在不同的空调区内,所以应按只有电动机在该空调区域内进行计算。
再举个例子我碰到过的,带搅拌器的工艺水罐内,该水罐内的介质有加温过程。这种情况属于工艺设备与电动机都在空调区内。但在计算搅拌机电机造成的空调负荷时,应不计入介质因摩擦升温的负荷,因为该热量散入到水罐内,而水罐的散热负荷已经另行计算了。这样一来,经修改后的空调负荷就大大降低了。

[ 本帖最后由 geminixu 于 2010-6-2 09:23 编辑 ]
回复
ecan000
2010年06月03日 09:32:36
11楼
计算设备负荷,我不赞成用书上的公式来计算。用安装功率乘以负荷系数的方法。

我喜欢用能量守恒原则来分析。取设备稳定运行后的一小时内,洁净室内输入了多少功率,输出了多少功率,初状态和终状态室内变化,来分析计算室内负荷