一电子厂房设备动力需求400V三相500KVA,200三相600KVA,220单相1000KVA,如果计算负荷,是否可以三种功率直接相加来求呢
一电子厂房设备动力需求400V三相500KVA,200三相600KVA,220单相1000KVA,如果计算负荷,是否可以三种功率直接相加来求呢
12楼
:time:
回复
13楼
都是高手,学习了呀,呵呵
回复
14楼
11L的,想法不错,但是实际应用中,有多少机会让你实际去测量设备的实际功率呢。很多时候包括甲方自己的设备数据都是模糊的,他们的生产计划也不断在变。
再说了,有些设计的持续时间不是几天或者1、2个星期,而是超过一年的。在这个过程里,车间的功能变化可能已经面目全非了。所以很多时候都是以估算为主。
回复
15楼
一般电子厂总配电量取设备装接容量,即:计算容量的45%。
回复
16楼
不能简单叠加:
1. 还要考虑设备的运转率、运转时间;就是所谓的”家动率”。
2. 装置电力未必是运转电力,例如一机台装置电力是50 kW,但实际运转电力可能是35 kW;所以不可单靠标示电力容量来直接换算成冷负荷。
回复
17楼
看一下《空气调节》这门课
回复
18楼
真强,从设备功率到发热量原来有这么多说法,看来经验还是非常重要的,而不能简单靠书本
回复
19楼
问一下,变压器的发热量这么算啊,查过资料,为重容量的1%~2%,感觉有点大
回复
20楼
问一下,变压器的发热量这么算啊,查过资料,为重容量的1%~2%,感觉有点大
回复
21楼
学习到东西了,这个论坛的高手真多:lol
回复