设备负荷的计算
lanbird88
lanbird88 Lv.2
2010年05月28日 13:55:27
只看楼主

一电子厂房设备动力需求400V三相500KVA,200三相600KVA,220单相1000KVA,如果计算负荷,是否可以三种功率直接相加来求呢

一电子厂房设备动力需求400V三相500KVA,200三相600KVA,220单相1000KVA,如果计算负荷,是否可以三种功率直接相加来求呢
免费打赏
sms-ying
2010年06月07日 17:18:00
22楼
具体问题具体分析!
回复
liujishiguan
2010年06月08日 09:43:28
23楼
学习了,都是高手呀
回复
eric_jc
2010年06月08日 09:55:56
24楼
呵呵,各有各理!如果真要保险我相信大家都会将负荷向大处计算!其实书本的也不见得就不切合实际!就我个人而言,我实际工作中有按设备的功率直接取50%左右的算作冷负荷,也有按照书本实际计算的!且最终施工完成后的结果都还不错
回复
hktkong
2010年06月08日 11:52:20
25楼
:L 新手,帮不了你,不好意思
回复
naegueli
2010年06月09日 09:59:36
26楼
简单的累加是不行的
回复
xkxwy123
2010年06月09日 14:19:00
27楼
回复
kingchaowei
2010年06月09日 19:09:04
28楼
谢谢一楼!真的是名符其实的暖通版主!
我第一次看到这么好一个介绍资料!
回复
t6306tom
2010年06月09日 22:34:43
29楼
380v的负荷怎么能和220v的负荷直接相加呢?统计负荷的目的是为了最终选择线缆和变配电设备,如此计算出的电流值差异太大。

[ 本帖最后由 t6306tom 于 2010-6-9 22:35 编辑 ]
回复
silentman
2010年06月10日 00:36:20
30楼
可以按冷负荷计算中的设备负荷部分计算吧
回复
silentman
2010年06月10日 00:36:51
31楼
要乘以一些个系数就行了