设备负荷的计算
lanbird88
lanbird88 Lv.2
2010年05月28日 13:55:27
只看楼主

一电子厂房设备动力需求400V三相500KVA,200三相600KVA,220单相1000KVA,如果计算负荷,是否可以三种功率直接相加来求呢

一电子厂房设备动力需求400V三相500KVA,200三相600KVA,220单相1000KVA,如果计算负荷,是否可以三种功率直接相加来求呢
免费打赏
jiming_m
2011年04月06日 15:54:14
32楼
留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。 一个。
回复
citeclyl
2011年06月17日 15:03:30
33楼
印象深刻,努力学习了
回复
wuyuyu8186
2011年06月21日 15:07:56
34楼
设备负荷真的很难估计,我也遇到很多厂房,一般保守考虑,我都按50%功率取发热量
要是设备有热排风,或者工艺冷却水,我想就应该取10%~30%
纯粹自己排脑袋,别拍砖
回复
wuyuyu8186
2011年06月21日 15:09:10
35楼
这个话题值得讨论,具体怎么计算才能准确,我觉得很难
大家都说说经验系数吧,让我参考下
回复
yp13580762006
2011年06月22日 11:44:08
36楼
是否有这方面的规范算法呢,还是大家都是用经验说话的呢,求高手指教啊。
回复
semsuzhou
2012年12月15日 20:31:36
37楼
在大连有个生产汽车音响的日企,电热工艺设备很多,车间里面冬天工人穿短袖还热的不行。需要开冷风。很多工艺设备查不到功率,只能估算。我是按全部的设备功率(估算)*0.8算的。个人感觉还是保守一点好。
回复
kook3189
2014年04月15日 10:08:13
38楼
印象深刻,努力学习了
回复
wgy890828
2014年05月24日 13:02:46
39楼
新人进来看看,学习学习
回复
ygfzxq
2014年06月03日 13:25:22
40楼
见过很多人计算负荷时分不清工艺设备和电动机的相对位置的关系,负荷计算的结果相当巨大。情急之下,言语不够周详,忘见谅。
回复
fhsdkf
2014年06月05日 10:01:03
41楼
有道理,感谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开