暖通空调
更多
洁净空调系统
0.7357w
土木在线洁净空调版块聚集了大量行业工程设计师,专业问题讨论解决您的燃眉之急!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
生物实验室施工(二)
本帖最后由 akumadidi 于 2016-6-25 08:49 编辑 根据上图可知,此时我们做的是生物实验室的墙板结构部分。 联系上图: 1.图中我们采用的是岩棉手工板,优点,防火性,岩棉为a1级的防火材料,属于不燃物。保温性能较为优异,可以减缓房间内的冷热流失,起到节能的作用。 2.图中的门洞已经开,大家这个时候可能会有个疑问,手工岩棉板为什么还要开板做门洞,一般手工板施工,做门的位置,会配一块门头板和两边的小板,直接组装,减少损耗,相当于给咱们配了一个门洞,其实这是做成品钢质门的安装方法。而图中是要做彩钢板型材门,切下来的门洞板正好可以组装成门板,所以当时直接配了一块整板。
恒温恒湿空调柜总图
有图有真相
空调热湿负荷计算探讨
以下是我计算热湿负荷方法,请指点1.先估算一个室内总负荷(250W/M2),根据总负荷计算送风量,L=Q/P(in-il),与换所次数计算风量比较确定送风量2.计算出新风量3.根据新风量与总风量比值在焓湿图上作出新回风混合点.根据混点C与露点L焓差计算出系统所需冷量,4.根据N点与L点焓差计算系统再热量,5.根据N点与W’点焓差计算冬季新风加热量.与再热量比较取大者为系统加热量,6.根据N点与W’点含湿量差计算冬季新加湿量作为系统加湿量.
恒温恒湿机的控制
恒温恒湿机温度、湿度均大于设定值,继续开机 温度低于设定值,湿度大于设定值,开机制冷,同时开启电加热, 请问温度大于设定值,湿度满足要求时,此时怎么动作? 还有温度、湿度均低于设定值,此时关闭压缩机,同时启用加湿器。
洁净室内压差及湿度最有效的方法?
我公司是新建药企,使用的是天加中央空调,如何有效调节压差及温湿度,希望各位大侠指导一下?
洁净空调的能耗问题
今天去了个药厂,洁净厂房能耗太高了,有什么方法可以减少能耗吗,有人能举点实例嘛
湿度降不下来
在苏州地区,万级净化区域,房间面积是227平方米,吊顶高度是3m,风机风量是28000CMH,新风是4000CMH,设计的冷量是120kw,电加热是50kw,主机出水温度是7度,现在的问题是,在电加热不开的情况下,房间温度甚至可以达到20度左右,但是湿度要在70%左右,要求是要达到50-60%,电加热开了的话,湿度可以降下来,但是温度要跑到27-28度,温度要求20±2℃。请教一下各位高手,可能在哪个环节有问题呢?万分感谢!
关于组合式空调机组的选型问题
请教各位,一般按冷负荷计算的风量小于按洁净度的换气次数,选组合式空调机组时候应该是按换气次数选,这时还考虑冷负荷吗?那按焓湿图计算的数据还是什么意义呢
锂电池干燥房
现在各地兴建很多锂电池干燥房,各位大侠谈谈相对湿度1%的干燥房的设计、施工经验。
讨论一下国内哪些净化公司做药厂洁净车间比较强?
欢迎大家踊跃发言!!!
1160万食品车间改造
如何估算设备发热量
不是我懒,有时候甲方提不出完整的条件,自己也没足够经验,或者是新工艺上马洁净车间设备发热量估算有时候很必要也很无奈 对于洁净车间,有些房间设备配电功率极大,最大我碰到配电功率为2600w/m2(已根据甲方条件考虑了同时使用系数)工艺设备有热排风及冷却水系统,无法确实空调要承担多少显热。 正常情况下,我都估计20%~50%*设备功率 说说你们的见解,我只是参考下
常规手术室和洁净手术室,空调做法上的区别
请教做过医院空调的朋友门问题,常规手术室和洁净手术室,这个在空调形式上,冷热源上,洁净级别上有什么区别,看过GB50333上讲了洁净手术室,但是没见过常规手术室具体怎么做。还有,妇产科里面的手术室和烧伤科里面的手术室,属于常规的,还是洁净的?
许老的书 针对于新版GMP药厂的设计
本书是按照新版GMP也就是2012版本,大家放心使用!
请教关于净化手术室的热湿比问题
请问各位,净化手术室的热湿比是个定值吗?如果是,那是多少?按照我的理解,一般手术室里面的设备、人员都是固定的,散热散湿也应该是大致固定的,请问这种想法对吗?
做手术室净化的在此讨论一下温湿度的控制问题
近两年做了3个项目,1个ICU项目,两个手术室项目。1、先说ICU,总的情况运行的很好,自控用的是雅坤的,风冷热泵机组用的是麦克维尔,空调机用的是雅士(这个不会有什么问题,都是按设计来生产的,有问题那也是设计的问题),控制面板用的是恒朗。刚使用时,自控柜与面板出现信号故障,后解决;但是风冷热泵经常出现故障(调试运行时水管压力只有1公斤左右)。这个项目主要想问问为什么风冷热泵总是出现故障。2、两个手术室的项目总是被投诉温湿度,不知道是怎么一回事。在此讨论一下净化手术室温湿度控制的问题,希望大家提供一下参考意见。
冬季,洁净室温湿度
冬季,各种加热阀关闭。铝塑包装岗位的空调机组。为什么回风与新风混合处的温度26℃?如何降温
空调制冷量的计算
已知在北京市,算出洁净室送风量为10000m3/h,室内人员为2人,无其他发热产湿源,洁净室要求 25度 相对湿度60%,一次回风空调机组(维护传热等不考虑) 新风比为15%请问如何计算该空调机组的制冷量?求给出详细的计算过程
制药厂空调常见问题
制药厂空调常见问题及其解决方法,希望对大家有所帮助。
高效送风口送风量规格
像男更一,男更二,女更一,女更二这些房间只有4-5个平方,该如何布置高效送风口?
吉荣的恒温恒湿空调机组 的电路图谁有?
吉荣的恒温恒湿空调机组 的电路图谁有?可否共享一下
冰水机房的软件
谁有专门设计冰水机房的软件或者设计冰水机房比较好的软件啊??
空调系统总结以及新版GMP指南
好东西拿来跟大家一起分享,一起讨论,共同进步!
解析洁净空调系统的常见问题及其处理
洁净空调系统是医药洁净工程不可或缺的重要部分,其运行状态的好坏关系着洁净环境能否达到标准,并直接影响产品质量。洁净空调系统运行中的六个常见问题:问题1:组合式空调系统漏水对策:预防冻胀现象详情回放:大多数公司使用的组合空调器在冬季存在系统大量漏水的现象,严重地影响了正常生产。某精烘包车间在去年冬季突然大量漏水,技术人员多方查找原因,排除加热器漏水、加湿器漏水等原因后,发现表冷器漏水。是什么原因呢?在冷水机组停止运行,系统进行了放净处理后,我们会同设计、制造、管理人员多次现场分析,最后发现由于表冷器冻胀,引起水泄漏,虽然进行了系统放净,但最低点存在盲区,无法放净,造成冬季大量冷空气进入,将表冷器管冻胀。经调查,大多数组合空调器的生产厂家均存在盲区,无法放净。
空调缺氟后连接管是否会结霜?
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 13:35 编辑 如空调使用R22制冷剂,当低压压力低于3.99公斤表压时,对应的温度就是0度及以下了。也只有在低于此压力的情况下,连接管才有可能结霜。当压力是3公斤表压的时候,其对应温度是-7度了,-7度的温度经过连接管时怎么会不结霜?只要温度低于0度后就会有结霜现象。 缺氟粗管结霜的程度,取决于连接管的长短,保温的效果,外界气温的高低,系统少氟的程度!有可能会结到粗管阀,也有可能只结到粗管的2/3、或1/3等等。