恒温恒湿机的控制
恒温恒湿机温度、湿度均大于设定值,继续开机 温度低于设定值,湿度大于设定值,开机制冷,同时开启电加热, 请问温度大于设定值,湿度满足要求时,此时怎么动作? 还有温度、湿度均低于设定值,此时关闭压缩机,同时启用加湿器。
洁净室内压差及湿度最有效的方法?
我公司是新建药企,使用的是天加中央空调,如何有效调节压差及温湿度,希望各位大侠指导一下?
洁净空调的能耗问题
今天去了个药厂,洁净厂房能耗太高了,有什么方法可以减少能耗吗,有人能举点实例嘛
湿度降不下来
在苏州地区,万级净化区域,房间面积是227平方米,吊顶高度是3m,风机风量是28000CMH,新风是4000CMH,设计的冷量是120kw,电加热是50kw,主机出水温度是7度,现在的问题是,在电加热不开的情况下,房间温度甚至可以达到20度左右,但是湿度要在70%左右,要求是要达到50-60%,电加热开了的话,湿度可以降下来,但是温度要跑到27-28度,温度要求20±2℃。请教一下各位高手,可能在哪个环节有问题呢?万分感谢!
关于组合式空调机组的选型问题
请教各位,一般按冷负荷计算的风量小于按洁净度的换气次数,选组合式空调机组时候应该是按换气次数选,这时还考虑冷负荷吗?那按焓湿图计算的数据还是什么意义呢
锂电池干燥房
现在各地兴建很多锂电池干燥房,各位大侠谈谈相对湿度1%的干燥房的设计、施工经验。
讨论一下国内哪些净化公司做药厂洁净车间比较强?
欢迎大家踊跃发言!!!
1160万食品车间改造
如何估算设备发热量
不是我懒,有时候甲方提不出完整的条件,自己也没足够经验,或者是新工艺上马洁净车间设备发热量估算有时候很必要也很无奈 对于洁净车间,有些房间设备配电功率极大,最大我碰到配电功率为2600w/m2(已根据甲方条件考虑了同时使用系数)工艺设备有热排风及冷却水系统,无法确实空调要承担多少显热。 正常情况下,我都估计20%~50%*设备功率 说说你们的见解,我只是参考下
常规手术室和洁净手术室,空调做法上的区别
请教做过医院空调的朋友门问题,常规手术室和洁净手术室,这个在空调形式上,冷热源上,洁净级别上有什么区别,看过GB50333上讲了洁净手术室,但是没见过常规手术室具体怎么做。还有,妇产科里面的手术室和烧伤科里面的手术室,属于常规的,还是洁净的?
许老的书 针对于新版GMP药厂的设计
本书是按照新版GMP也就是2012版本,大家放心使用!
请教关于净化手术室的热湿比问题
请问各位,净化手术室的热湿比是个定值吗?如果是,那是多少?按照我的理解,一般手术室里面的设备、人员都是固定的,散热散湿也应该是大致固定的,请问这种想法对吗?
做手术室净化的在此讨论一下温湿度的控制问题
近两年做了3个项目,1个ICU项目,两个手术室项目。1、先说ICU,总的情况运行的很好,自控用的是雅坤的,风冷热泵机组用的是麦克维尔,空调机用的是雅士(这个不会有什么问题,都是按设计来生产的,有问题那也是设计的问题),控制面板用的是恒朗。刚使用时,自控柜与面板出现信号故障,后解决;但是风冷热泵经常出现故障(调试运行时水管压力只有1公斤左右)。这个项目主要想问问为什么风冷热泵总是出现故障。2、两个手术室的项目总是被投诉温湿度,不知道是怎么一回事。在此讨论一下净化手术室温湿度控制的问题,希望大家提供一下参考意见。
冬季,洁净室温湿度
冬季,各种加热阀关闭。铝塑包装岗位的空调机组。为什么回风与新风混合处的温度26℃?如何降温
空调制冷量的计算
已知在北京市,算出洁净室送风量为10000m3/h,室内人员为2人,无其他发热产湿源,洁净室要求 25度 相对湿度60%,一次回风空调机组(维护传热等不考虑) 新风比为15%请问如何计算该空调机组的制冷量?求给出详细的计算过程
制药厂空调常见问题
制药厂空调常见问题及其解决方法,希望对大家有所帮助。
高效送风口送风量规格
像男更一,男更二,女更一,女更二这些房间只有4-5个平方,该如何布置高效送风口?
吉荣的恒温恒湿空调机组 的电路图谁有?
吉荣的恒温恒湿空调机组 的电路图谁有?可否共享一下
冰水机房的软件
谁有专门设计冰水机房的软件或者设计冰水机房比较好的软件啊??
空调系统总结以及新版GMP指南
好东西拿来跟大家一起分享,一起讨论,共同进步!
解析洁净空调系统的常见问题及其处理
洁净空调系统是医药洁净工程不可或缺的重要部分,其运行状态的好坏关系着洁净环境能否达到标准,并直接影响产品质量。洁净空调系统运行中的六个常见问题:问题1:组合式空调系统漏水对策:预防冻胀现象详情回放:大多数公司使用的组合空调器在冬季存在系统大量漏水的现象,严重地影响了正常生产。某精烘包车间在去年冬季突然大量漏水,技术人员多方查找原因,排除加热器漏水、加湿器漏水等原因后,发现表冷器漏水。是什么原因呢?在冷水机组停止运行,系统进行了放净处理后,我们会同设计、制造、管理人员多次现场分析,最后发现由于表冷器冻胀,引起水泄漏,虽然进行了系统放净,但最低点存在盲区,无法放净,造成冬季大量冷空气进入,将表冷器管冻胀。经调查,大多数组合空调器的生产厂家均存在盲区,无法放净。
空调缺氟后连接管是否会结霜?
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 13:35 编辑 如空调使用R22制冷剂,当低压压力低于3.99公斤表压时,对应的温度就是0度及以下了。也只有在低于此压力的情况下,连接管才有可能结霜。当压力是3公斤表压的时候,其对应温度是-7度了,-7度的温度经过连接管时怎么会不结霜?只要温度低于0度后就会有结霜现象。 缺氟粗管结霜的程度,取决于连接管的长短,保温的效果,外界气温的高低,系统少氟的程度!有可能会结到粗管阀,也有可能只结到粗管的2/3、或1/3等等。
什么是洁净棚
什么是洁净棚,笔者从事净化设备行业多年,在此与各位一起去探讨一下。一、洁净棚是为最快速方便建立的一座简易洁净室,洁净棚具备多种洁净等级及空间搭配可以根据使用需求设计制作,因此其简便运用弹性大安装容易且施工期短以及可移性为其主要特点。二、洁净棚采用采用工业铝型材或不锈钢方通和铁方通多层酸洗静电喷塑作为框架,抗腐蚀、防锈、美观大方。洁净棚常用板材有冷轧钢板(A3板)与不锈钢板(SUS201,SUS304,SUS316等),厚度一般为0.8~1.5mm。不同的材质与尺寸配置直接影响到洁净棚价格成本。
关于洁净空调系统各功能段风速的取值
洁净空调系统设计时,从空调机组进出风口,往下到通风管道主管道、支管道、送回风口,这期间的风速是如何去选呢?空调机组的风压如何去计算呢?
净化空调总管上用消声弯头、消声器还是消声静压箱好?
如题