请教关于净化手术室的热湿比问题
opqliming2008
2012年09月10日 14:04:39
只看楼主

请问各位,净化手术室的热湿比是个定值吗?如果是,那是多少?按照我的理解,一般手术室里面的设备、人员都是固定的,散热散湿也应该是大致固定的,请问这种想法对吗?

请问各位,净化手术室的热湿比是个定值吗?如果是,那是多少?按照我的理解,一般手术室里面的设备、人员都是固定的,散热散湿也应该是大致固定的,请问这种想法对吗?
zzm999999
2012年09月10日 16:42:41
2楼
是你说的那样,没错!
回复
安然若风
2012年09月11日 09:08:06
3楼
不是定值,但应该有个范围,具体情况要具体分析,因为不同设备的散热量不同,手术室人员也有可能会变化
回复
wj175486562
2012年09月11日 11:37:35
4楼
理论上是,但实际上会有变化
回复
opqliming2008
2012年09月11日 15:24:27
5楼
那请问一下,这个热湿比的定值大概是多少啊?
回复
opqliming2008
2012年09月11日 15:39:03
6楼
那请问下,这个定值一般我们取多少啊?谢谢您
回复
shiyiqiu
2012年09月14日 09:34:42
7楼
土木真是个好地方 啥内容都有 好好学习
回复
t6306tom
2012年09月14日 11:21:21
8楼
我认为,热湿比是个定制或是个范围都不确切。热湿比是理论计算出空调热负荷和湿负荷的比值,是用来确定空调的送风量和空调设备所提供冷量的一个技术路由。在具体空调运行过程中,空调热负荷和湿负荷是瞬变的,也就是说热湿比线的斜率是不停的变化的,通过空调设备的自控手段来保障空调设备的机器露点,达到设计状态就行了。确定热湿比线的范围,没有确定单位面积指标更直接。
回复
mingming12122
2012年09月17日 11:27:16
9楼
我靠这个哥们有病吧,我们手术室一般取热湿比线为10000
回复
afreer2008
2012年09月18日 08:41:28
10楼
8000---10000
回复
andyhill147
2012年09月18日 16:37:44
11楼
走过路过,停下看看。
回复

相关推荐

APP内打开