做手术室净化的在此讨论一下温湿度的控制问题
sunhl668
sunhl668 Lv.2
2014年07月08日 15:36:00
只看楼主

近两年做了3个项目,1个ICU项目,两个手术室项目。1、先说ICU,总的情况运行的很好,自控用的是雅坤的,风冷热泵机组用的是麦克维尔,空调机用的是雅士(这个不会有什么问题,都是按设计来生产的,有问题那也是设计的问题),控制面板用的是恒朗。刚使用时,自控柜与面板出现信号故障,后解决;但是风冷热泵经常出现故障(调试运行时水管压力只有1公斤左右)。这个项目主要想问问为什么风冷热泵总是出现故障。2、两个手术室的项目总是被投诉温湿度,不知道是怎么一回事。在此讨论一下净化手术室温湿度控制的问题,希望大家提供一下参考意见。

2014年07月09日 09:54:04
2楼
你是讨论自控产品的品牌?还是自控的控制流程?
你出现的问题是:做自控不懂暖通,做暖通的不懂自控。你不妨问问做自控的“露 点”是什么概念。能说得明白的真不多。
回复
wh13yan
2014年07月09日 10:40:05
3楼
1.如1楼所说,是否自控做好很好的兼容?
风冷热泵的控制是通过哪几个参数控制的?
空调箱的控制是通过哪几个参数控制的?
现场的控制是通过哪几个参数控制的?
2.现场的温湿度取样点的位置是在哪里?
夸张一点的比方,如果温湿度传感器位置安装在茶水间,或是空调风口的出风口,大环境的温湿度怎么能够保证嘛!
回复
wh13yan
2014年07月09日 10:40:36
4楼
本帖最后由 wh13yan 于 2014-7-9 10:41 编辑

一下发了2次,删掉一层。
回复
sunhl668
2014年07月09日 13:42:55
5楼
这样说,基本上就是自控的问题了。
回复
ww47306
2014年07月09日 14:10:06
6楼
poorpc 发表于 2014-7-9 09:54 你是讨论自控产品的品牌?还是自控的控制流程?你出现的问题是:做自控不懂暖通,做暖通的不懂自控。你不妨 … 对于你说的此类问题仅局限于小公司、舒适性行业转到洁净行业的自控公司,对于雅坤、雅士等公司在控制逻辑上应该是没有问题的。麦克维尔只是主机供应商,所以也不会涉及到控制的流程中去。 一般来讲,湿度无非是几个原因,设计参数错误、调试问题。
回复
oyyishan
2014年07月11日 09:17:06
7楼
温湿度问题主要还是控制参数和取样点位置选择的问题吧
回复
liweixt
2014年07月11日 13:38:50
8楼
空调自控是一个非常深奥的问题 一般暖通专业都没有怎么学习饿
回复
gotoing
2014年07月11日 16:12:01
9楼
手术室的温度控制不了,你看看的你温度传感器安装有无问题,在有就是循环机组的电磁阀能不能执行调节,湿度就是看你加湿器能不能调节工作。风冷热泵没有什么大的问题,压力小看你是不是循环水泵扬程不够。还是管道堵塞。
回复
liujianbo818
2014年07月11日 16:50:57
10楼
暖通自控。应该另设一门学科了。涉及到暖通及自控专业
回复
zsp609953808
2014年07月12日 08:25:33
11楼
没有接触过洁净空调
回复

相关推荐

APP内打开