做手术室净化的在此讨论一下温湿度的控制问题
sunhl668
sunhl668 Lv.2
2014年07月08日 15:36:00
只看楼主

近两年做了3个项目,1个ICU项目,两个手术室项目。1、先说ICU,总的情况运行的很好,自控用的是雅坤的,风冷热泵机组用的是麦克维尔,空调机用的是雅士(这个不会有什么问题,都是按设计来生产的,有问题那也是设计的问题),控制面板用的是恒朗。刚使用时,自控柜与面板出现信号故障,后解决;但是风冷热泵经常出现故障(调试运行时水管压力只有1公斤左右)。这个项目主要想问问为什么风冷热泵总是出现故障。2、两个手术室的项目总是被投诉温湿度,不知道是怎么一回事。在此讨论一下净化手术室温湿度控制的问题,希望大家提供一下参考意见。

2014年07月12日 09:15:49
12楼
路过,看看学习学习
回复
fyq3288
2014年07月13日 19:38:03
13楼
打酱油的,。。。。。。。。。。。。。。,,,
回复
cake0804
2014年07月13日 20:08:53
14楼
谢谢分享。
回复
kao2005
2014年07月14日 10:48:41
15楼
1,机组故障是什么故障?
2,温湿度总被投诉,是否好准确点。温湿度与设计偏差多少。一直这样还是偶尔情况。
设计、施工、设备厂家等各方需要排查,综合解决。

回复
afa0818
2014年08月21日 15:49:18
16楼
你模块机有问题,
你就更不用说你手术室的温湿度问题了,
若你要温湿度没问题,你必须保证你模块机有正常7度水先
回复
tpw7887970
2014年09月25日 09:03:28
17楼
学习了哈。。。。。。。。。。。。。。。
回复
ybs056
2014年10月05日 20:56:27
18楼
你的温湿度系统怎么做的?怎样进行控制?请说明一下!
回复
烟尘似海
2015年01月22日 10:08:01
20楼
主要还是跟设计的温湿度参数,以及相关的自控调节有关
回复
qq_1421655686973
2015年01月26日 15:44:42
21楼
是否知道天皓公司生产的高效空气过滤器,完全适用于手术室净化
回复
滴滴哒哒
2015年02月02日 15:15:00
22楼
看看水管电动阀的执行器质量,之前做两个项目,也是温湿度不好控制,执行器的问题。另外,水管压力1公斤,空调末端没有供回水咯,温度不好控制咯。