请教各位,一般按冷负荷计算的风量小于按洁净度的换气次数,选组合式空调机组时候应该是按换气次数选,这时还考虑冷负荷吗?那按焓湿图计算的数据还是什么意义呢
请教各位,一般按冷负荷计算的风量小于按洁净度的换气次数,选组合式空调机组时候应该是按换气次数选,这时还考虑冷负荷吗?那按焓湿图计算的数据还是什么意义呢
2楼
风量按换气次数选;冷量按室内负荷选;这个时候温差比你原来想象的要小。
焓湿图计算的数据是你进行冷量风量计算的依据。过程是要的。
回复
3楼
一般按冷负荷计算的风量小于按洁净度的换气次数,选组合式空调机组时候应该是按换气次数选,这时还考虑冷负荷吗?那按焓湿图计算的数据还是什么意义呢
这个时候需要反算冷负荷。利用室内负荷和设计风量计算出送风点。然后再根据送风点的含湿量计算出室内相对湿度(如果室内对湿度要求不高就,假设室内不散湿,估算)。得出的相对湿度是否在合理的范围内。通常来说室内相对湿度需要小于65%。
如果送风温差过小,表冷器除湿能力差。这个时候一次回风露点送风的方式就不太合理了。这种情况下可以采取的方法有很多,如增加再热,设置二次回风,或者新风单独低湿处理等等。
回复
4楼
谢谢两位的热心帮助,但我还是有点不明白,一般厂家机组风量、冷量都是在标况下参数,如果按风量选择的话,冷量一定很大
回复
5楼
厂家标定的冷负荷是不能作为设计冷量参考的。
你选定了风量,选定了送风温差,确定了新风比。你的冷量就计算出来了。你用你计算出来的冷量去配水管,选择制冷机就行了。
而设备标定的冷负荷,对你是没有太大意义的。只是说他的设备在特定情况下能达到那么大的冷量,但实际工程中你没有用到那么多而已。
回复
6楼
冷量不是很大,需要焓湿图计算出冷量,按照国家的某各地区的室外计算参数,一般冷量都不能满足夏季的45%-65%的要求,要想达到适度要求,增加除湿段也就是加热段,调节送风的温度,才能达到送风的边缘。
回复
7楼
一般情况下都按换气次数来选择风柜时,当表冷器为4排时冷量有满足不了冷负荷的情况(这类情况一般是设备散热大的车间),当表冷器为6排或更多排数时,冷量的问题就不存在了。通常净化间的温湿度也是要求控制的,所以建议净化车间的风柜表冷器最好是大于等于6排。
回复
8楼
上面说得很好!
回复
9楼
新风机组负责除湿,循环机组负责处理室内的余热,然后新风和回风混合后经过循环机组表冷器降温后再热到送风状态点送到室内。
机组风量通过冷负荷计算后如果小于规范要求换气次数,则按照换气次数计算风量。然后根据焓差法计算机组冷量、再热量。
回复
10楼
haoshumin 发表于 2010-1-5 14:49 谢谢两位的热心帮助,但我还是有点不明白,一般厂家机组风量、冷量都是在标况下参数,如果按风量选择的话, …组合式空调箱属于非标产品,大都是根据客户要求来做,你给定风量、负荷、压头等参数后厂家会做空调箱的设计,这个是不用担心的。你要你给定的参数满足洁净和室内温湿度要求就可以了。
回复
11楼
我也想知道具体的冷量怎么计算
回复