组合式空调机组的冷量计算
h8502829
h8502829 Lv.2
2017年07月09日 10:54:17
来自于中央空调
只看楼主

各路大神,小弟请教个问题。组合式空调机组样本上都有一个回风和新风工况下的制冷量。假设机组回风工况下制冷量是10kw,新风工况下制冷量是20kw,我计算出新风比为20%,那么我设计选型的机组制冷量是不是应该是:10*0.8+20*0.2=12kw?

各路大神,小弟请教个问题。组合式空调机组样本上都有一个回风和新风工况下的制冷量。假设机组回风工况下制冷量是10kw,新风工况下制冷量是20kw,我计算出新风比为20%,那么我设计选型的机组制冷量是不是应该是:10*0.8+20*0.2=12kw?
适可而止的骄傲
2017年07月10日 09:27:25
2楼
就是这样算的
回复
放水发电
2017年07月13日 08:25:43
3楼
路过..............看看
回复