【讨论】组合式空调机组的机房空间预留问题
why2092006
why2092006 Lv.2
2012年09月17日 10:40:42
来自于中央空调
只看楼主

请教一下各位,组合式空调机组,机房的空间需要怎样做预留?我现在有一个项目需要核对一下空调机组是否能安装在机房里,但是我不知道应该在哪里找到相关的规定,请大家帮忙,谢谢!

请教一下各位,组合式空调机组,机房的空间需要怎样做预留?我现在有一个项目需要核对一下空调机组是否能安装在机房里,但是我不知道应该在哪里找到相关的规定,请大家帮忙,谢谢!
zzm999999
2012年09月17日 13:33:42
2楼
主要考虑接管位置和维修空间,空调器把门打开还能留出400mm走人就可以了,或者比接管空间再大400mm,取大值。
回复
why2092006
2012年09月17日 14:38:08
3楼
谢谢回答~!
回复
paleishi
2012年09月18日 15:06:51
4楼
这个不能马虎。,。。。额呵呵呵
回复
baggio914
2012年09月19日 00:39:07
5楼
一般不小于500吧,空调厂家的样本上会有最小安装距离的,我看到的最小都是500或是500以上
回复
jhn18
2012年09月19日 17:27:30
6楼
拿到空调机组样本,摆放,核对空间!
回复
yyq517
2012年09月20日 13:28:34
7楼
先估一下风量,然后根据风量按照样本将各个段位组合在一起,就知道组空的长宽高了,再考虑设备摆放在机房里各个方向的预留空间就可以了
回复
cys8553lmz
2012年09月29日 11:09:44
8楼
可以参考图集07K304空调机房设计与安装
回复