一次回风系统设计中,对组合式空调机组如何进行冷量校核?貌似厂家样本都不提供表冷器校核所需参数啊,大家都是如何校核冷量的,都是直接问厂家吗?

一次回风系统设计中,对组合式空调机组如何进行冷量校核?貌似厂家样本都不提供表冷器校核所需参数啊,大家都是如何校核冷量的,都是直接问厂家吗?
免费打赏
jzsb2010
2012年04月16日 15:51:04
2楼
这个问题很简单吗,没有人气啊
回复
robost15
2012年05月01日 09:53:29
3楼
同问。我也有这方面的疑惑。
回复
cnbbzz
2012年05月01日 17:36:49
4楼
不校核冷量,直接在图纸上写需要的冷量,进出风工况点,厂家据此设计盘管。

发动机md:请问进出风工况点事如何确定的

回复
jzsb2010
2012年05月04日 22:08:16
5楼



如果是这样的话,我们还有必要进行机组选型吗,直接给需要的冷量,进出风工况点,风量让厂家制作就可以了,但实际设计中我们是根据样本来选型的,那样本的用处在哪里呢,我就搞不明白了
回复
cnbbzz
2012年05月05日 08:45:22
6楼
对于空调箱,样本主要用来核对机组尺寸。尤其对于组合式空调箱,最好还是让厂家来选型,比如对着新的开利样本,你自己根本无法选。
回复
jzsb2010
2012年05月05日 14:08:24
7楼
总算是明白了些东西,谢谢版主的热心解答。