组合式空调机组的冷冻水供水和回水管为什么要连起来
xiaojianly
xiaojianly Lv.2
2017年04月09日 21:43:15
来自于中央空调
只看楼主

小弟最近碰到一个项目,发现如下问题,请各位老司机帮我看看 1 冷冻水供水和回水为什么要连接起来?有何作用? 2 电动调节阀上的旁通起何作用?

小弟最近碰到一个项目,发现如下问题,请各位老司机帮我看看
1 冷冻水供水和回水为什么要连接起来?有何作用?
2 电动调节阀上的旁通起何作用?


360截图20170409214218907.jpg

漠之寻123
2017年04月10日 09:38:19
2楼
图纸没看多清楚,
1 供回连接起来是为了平衡系统压力
2旁通阀是为电动调节阀维修时用的
回复
小虎爸
2017年04月10日 22:42:58
3楼
漠之寻123 发表于 2017-4-10 09:38 图纸没看多清楚,1 供回连接起来是为了平衡系统压力2旁通阀是为电动调节阀维修时用的供回水连起来是如何平衡压力的呢,怎么看起来觉得是个三通阀
回复
fenglian1973
2017年04月11日 11:07:11
4楼
加上常闭的冲洗阀。是维保的时候冲洗管道系统用的。
回复
kongtiao0601
2017年04月13日 11:16:28
5楼
确实感觉像是三通阀
回复
余老六
2017年04月27日 11:26:23
6楼
旁通平衡压力,一般都有电动与手动的设计。
回复

相关推荐

APP内打开