以下是我计算热湿负荷方法,请指点1.先估算一个室内总负荷(250W/M2),根据总负荷计算送风量,L=Q/P(in-il),与换所次数计算风量比较确定送风量2.计算出新风量3.根据新风量与总风量比值在焓湿图上作出新回风混合点.根据混点C与露点L焓差计算出系统所需冷量,4.根据N点与L点焓差计算系统再热量,5.根据N点与W’点焓差计算冬季新风加热量.与再热量比较取大者为系统加热量,6.根据N点与W’点含湿量差计算冬季新加湿量作为系统加湿量.
以下是我计算热湿负荷方法,请指点
1.先估算一个室内总负荷(250W/M2),根据总负荷计算送风量,L=Q/P(in-il),与换所次数计算风量比较确定送风量
2.计算出新风量
3.根据新风量与总风量比值在焓湿图上作出新回风混合点.根据混点C与露点L焓差计算出系统所需冷量,
4.根据N点与L点焓差计算系统再热量,
5.根据N点与W’点焓差计算冬季新风加热量.与再热量比较取大者为系统加热量,
6.根据N点与W’点含湿量差计算冬季新加湿量作为系统加湿量.
以上计算是不用新风机情况下计算方法,计法总觉得存在问题,请各位高手多多指教,感激不尽
2楼
总体来说没什么大问题,提几点意见
送风状态点最好不要用N表示,容易和室内状态点混淆。你的第4条,一般不会从W’直接到N点,因为一般冬季的处理过程都是先加热后加湿,热盘管只做显热处理,因此可以根据两点之间的温差来计算加热量。如果你是用类似于高压喷雾或湿膜加湿的等焓加湿,还要计算出潜热损失的那部分热量。
其实最重要的一点你并没有说,关键的送风状态点是如何确定的?有了送风状态点,其他计算就很简单了。
回复
3楼
几点疑问:根据混合点C和露点L计算出冷负荷为空气处理的冷量;不含室内的发热量,不能作为设备的选型负荷;单位平方估算冷量可以做为设备选型冷量吗?
回复
4楼
二楼你讲得对,我一直都确定不了送风状态点,因为我没办法确定室内湿负荷!不知道各位怎么么定冬夏季送风状态点?
另外注明一下,我所做工程都是广东的,
回复
5楼
计算时风量是系统总风量,这里已经含了室内发热量,至于冷负荷估算是不大好.请说一下你怎么去算室内负荷?
回复
6楼
这里计算的冷量包含室内发热量了
回复
7楼
湿负荷一般都是根据生产工艺估算。
回复
8楼
和各位高手探讨一下:在考虑到接近恒温恒湿的空调系统设计中,室内计算出来的显热负荷,其实是不能作为设备负荷选择的依据。因为空调箱在处理空气使之达到恒温恒湿的过程中必然存在着能量的浪费。比如:如果是采用盘管冷却除湿的话,需要先将空气处理到级低的露点温度,然后再加热使之达到送风状态点。这个在空调设计手册中称之为再热式处理工程。当然对于采用露点送风和对湿度没有大的要求的条件下除外。
看这很多的帖子都是很久以前的了,不错好的帖子可以长期生存,但是要是想要同仁及时看到却不易,因此鄙人创建了一个暖通QQ群:28982651,望大家加人,及时讨论问题、解决问题,并不断赢得商机!
回复
9楼
你说的很对,在设计中显热一般没什么用。通过全热计算风量,通过风量计算冷量,选设备。
回复
10楼
你说的很不对,显热非常有用。
http://co.163.com/forum/content/166_196531_22.htm
回复
11楼
问题多多 好象所有的问题 都是因为此图中 没有 "送风状态点O"
建议 好好看 <空气调节> 这本书中的 例题.(定送风温差) 如果是先定风量,建议 好好看<医院洁净空调设计与运行管理>
1 "总负荷计算送风量,L=Q/P(in-il)," 应该不对.. 首先 你没有 送风状态点O L=Q/P(in-iO),
2 "4.根据N点与L点焓差计算系统再热量, "同样的问题 N点不是 送风状态点.若是 那 就没有室内点.
回复