以下是我计算热湿负荷方法,请指点1.先估算一个室内总负荷(250W/M2),根据总负荷计算送风量,L=Q/P(in-il),与换所次数计算风量比较确定送风量2.计算出新风量3.根据新风量与总风量比值在焓湿图上作出新回风混合点.根据混点C与露点L焓差计算出系统所需冷量,4.根据N点与L点焓差计算系统再热量,5.根据N点与W’点焓差计算冬季新风加热量.与再热量比较取大者为系统加热量,6.根据N点与W’点含湿量差计算冬季新加湿量作为系统加湿量.
以下是我计算热湿负荷方法,请指点
1.先估算一个室内总负荷(250W/M2),根据总负荷计算送风量,L=Q/P(in-il),与换所次数计算风量比较确定送风量
2.计算出新风量
3.根据新风量与总风量比值在焓湿图上作出新回风混合点.根据混点C与露点L焓差计算出系统所需冷量,
4.根据N点与L点焓差计算系统再热量,
5.根据N点与W’点焓差计算冬季新风加热量.与再热量比较取大者为系统加热量,
6.根据N点与W’点含湿量差计算冬季新加湿量作为系统加湿量.
以上计算是不用新风机情况下计算方法,计法总觉得存在问题,请各位高手多多指教,感激不尽
12楼
呵呵,张三的话也能听?
按照他的说法,在设计时,保温材料的价格,初投资回收年限,太阳平均照度,直射入射率等等都很有用了。
对不起,我没有时间这样计算。
回复
13楼
他的N点应该就是送风点,只是表达方式欠妥。
回复
14楼
N点应该就是送风点 那 也不能 夏季和冬季送风点一样.. 更关键的是 N 点W点 混合得到 C 点 那N点不就是 室内点拉吗.
总负荷计算送风量,L=Q/P(in-il), 也不对.
热湿线也没有 哈哈
问题多多 . 反复看 <空气调节> 这本书中的 例题. 注意是反复, 带着问题看书. 楼主已经有问题,怕的是没有问题.哈哈
回复
15楼
楼上说的很对,和新风混合的应该是室内点,而不是送风点
不过补充一句,有的洁净室在很深的内区,全年负荷不变,冬夏送风点可以相同。
回复
16楼
呵呵,传说中的高手也回帖了
回复
17楼
其实,最关键的问题就是送风状态点的确定了,只要确定好送风状态点,选择好空气处理过程,那么计算就很简单了。
探讨一下送风状态点的确定问题:
1、台湾一般采用显热比线,及送风温差来确定送风状态;
2、国内一般才采用热湿比线及送风温差来确定送风状态点。
这两种确定方法结果相差不大,但我还没有详细深究起差别,欢迎各位高手讨论指点。
回复
18楼
请教,维护结构,照明散热是显热还是全热?
回复
19楼
1) 室内显热负荷Qx:室内显热负荷包括围护结构冷负荷,室内灯光产生的冷负荷,室内设备散热产生的冷负荷,以及人员显热负荷。
2) 室内潜热负荷Qq及室内散湿量W:对一般民用建筑来说,室内潜热负荷和湿负荷主要是由人员产生的潜热负荷及散湿量。
全热包括显热和潜热。
回复
20楼
呵呵,你没明白我的意思
回复
21楼
呵呵,那就很难明白了!
若方便可以QQ:276177802 上聊
回复