在苏州地区,万级净化区域,房间面积是227平方米,吊顶高度是3m,风机风量是28000CMH,新风是4000CMH,设计的冷量是120kw,电加热是50kw,主机出水温度是7度,现在的问题是,在电加热不开的情况下,房间温度甚至可以达到20度左右,但是湿度要在70%左右,要求是要达到50-60%,电加热开了的话,湿度可以降下来,但是温度要跑到27-28度,温度要求20±2℃。请教一下各位高手,可能在哪个环节有问题呢?万分感谢!
在苏州地区,万级净化区域,房间面积是227平方米,吊顶高度是3m,风机风量是28000CMH,新风是4000CMH,设计的冷量是120kw,电加热是50kw,主机出水温度是7度,现在的问题是,在电加热不开的情况下,房间温度甚至可以达到20度左右,但是湿度要在70%左右,要求是要达到50-60%,电加热开了的话,湿度可以降下来,但是温度要跑到27-28度,温度要求20±2℃。
请教一下各位高手,可能在哪个环节有问题呢?万分感谢!
2楼
地区湿度大,冷量设计较小;
回复
3楼
1,混入的新风量超过设计值。
2,没有足够的冷水进入冷盘管,即水量偏小。
3,表冷器过小或设计需求值偏小。
回复
4楼
检查送风量是不是大于28000了,一般开始过滤器阻力小,风量超标,导致湿度降不下来
回复
5楼
冷量不小吧,那您帮忙算一下,要多少冷量合适?
回复
6楼
新风阀全部关死,也降不下来。
冷水量不够,这个应该不存在吧!
回复
7楼
风机不是变频的,风量不会超过28000的。
回复
8楼
1;冷量可能是选小了
2;把电加热分成多个档位的,即多组电阻丝组成的。
回复
9楼
我之前做的万级净化房间,20000的风量制冷量就120kw了,你32000的风量120kw的制冷量显然不够的,你的风量是不是设计太大了?我感觉你的制冷量是够的。按30次换气次数,227*30*3=20430的风量。
回复
10楼
房间过冷引起,房间温度降低;相对湿度就会超标;
查看原设计电加热是否夏季启动;一次回风+新风一般是表冷控制湿度;再热控制温度;
这样湿度、温度才能控制好;
有疑问咨询QQ307039165
回复
11楼
对于28000的风量,冷量偏小,则表冷器除湿则小,既然温度能降下来,则可能是由于房间内散湿量太大引起的,可以加除湿机单独控制湿度。
回复