洁净空调的能耗问题
wk570843879
2014年07月22日 11:48:02
只看楼主

今天去了个药厂,洁净厂房能耗太高了,有什么方法可以减少能耗吗,有人能举点实例嘛

今天去了个药厂,洁净厂房能耗太高了,有什么方法可以减少能耗吗,有人能举点实例嘛
免费打赏
piaomiao600
2014年07月22日 21:08:07
3楼
实际问题实际解决,制药厂需要冷水,夜里制冰白天用减少能耗
回复
wk570843879
2014年07月23日 15:45:31
5楼
piaomiao600 发表于 2014-7-22 21:08 实际问题实际解决,制药厂需要冷水,夜里制冰白天用减少能耗冰蓄冷省钱不省电
回复
wk570843879
2014年07月23日 15:47:10
6楼
477song 发表于 2014-7-22 17:44 减少能耗 没有千篇一律 放诸四海皆准的措施 必须因项目、地方 、运行管理等诸多因素综合分析寻找合适的方案 …我的意思是 比如A B C三个房间 对洁净度要求分别为高中低,能不能A房间的排风直接到B房间,然后B房间的排风到C房间,如果ABC三个房间的排风直接排到室外是多大浪费啊
回复
geminixu
2014年07月23日 17:01:43
7楼
wk570843879 发表于 2014-7-23 15:47 我的意思是 比如A B C三个房间 对洁净度要求分别为高中低,能不能A房间的排风直接到B房间,然后B房间的排 …想法挺好,对于制药厂而言,怎么解决污染与交叉污染呢?并不是高级别的就一定不对低级别的造成污染啊。
回复
wk570843879
2014年07月24日 08:08:38
8楼
geminixu 发表于 2014-7-23 17:01 想法挺好,对于制药厂而言,怎么解决污染与交叉污染呢?并不是高级别的就一定不对低级别的造成污染啊。这也是我去了工地现场以后隐约揣测出来的,好像设计是这样设计的,但是我因为刚毕业,也不敢去问业主他们到底怎样一个方案,我只不过现场的端茶送水小弟哈哈哈哈。所以现在事后来论坛请教一下大神。排风肯定也要进行处理才能转化成送风到低一级的房间内,比如高效过滤器这类的。因为我才毕业1个月,刚接触这个行业,很多东西都不懂,也不知道到底可不可行
回复
geminixu
2014年07月24日 10:09:10
9楼
理论上是可行的,然后应具体项目具体分析。
有实施的做法是可以将洁净区的排风,送至相邻非洁净区域(如辅助用房等)作为冷热源使用。注意要有防止污染的措施(如你所言加过滤器)。此时,因为辅助区的温湿度要求较低,利用排风能源还是能得到不错的效果的。如果需要增加额外的冷热处理(如和洁净室相同温湿度要求的区域),恐怕往往得不偿失
对于洁净区之间,情况相对复杂,通常并不是太经济合理。一个是要核算风量平衡(注意排风是不能当做新风来使用的),二来是排风质量-quality(温度、湿度、洁净度等等),三来排风处理的代价(比如风道,风机,冷热处理,过滤等)。
举一些可能的工况:
全新风洁净室排风量大,但排风质量(quality)并不合适回收利用,不然也就不太会出新全新风洁净室了。
常见洁净室排风量不太大(假设是新风量大于渗漏风量所造成的且无工艺排风),此时利用排风补至另一洁净室,又不能满足该洁净室的卫生需求。
回复
wk570843879
2014年07月24日 14:18:33
10楼
geminixu 发表于 2014-7-24 10:09 理论上是可行的,然后应具体项目具体分析。有实施的做法是可以将洁净区的排风,送至相邻非洁净区域(如辅 …这个就比较复杂详细了其他的还有些什么,热回收行吗,排风末端装个转轮热回收器啥的
回复
geminixu
2014年07月25日 09:39:12
11楼
wk570843879 发表于 2014-7-24 14:18 这个就比较复杂详细了其他的还有些什么,热回收行吗,排风末端装个转轮热回收器啥的可以,对排风能量进行回收也是药厂常见设计之一。但注意一下,通常药厂的排风能量回收采用的是间接换热的形式。像转轮回收这样的设备是不能保证回风和新风不相互渗透或渗漏的
回复
wk570843879
2014年07月25日 15:00:04
12楼
啥 回风和新风不是要混合处理后到送风状态点再送风的吗!
回复
wk570843879
2014年07月25日 15:00:57
13楼
geminixu 发表于 2014-7-25 09:39 可以,对排风能量进行回收也是药厂常见设计之一。但注意一下,通常药厂的排风能量回收采用的是间接换热 …啥 回风和新风不是要混合处理后到送风状态点再送风的吗!
回复

相关推荐

APP内打开