论坛
电气工程
更多
防雷减灾
1.1784w
本版块是对防御和减轻雷电灾害的活动,包括雷电和雷电灾害的研究、监测、预警、防护以及雷电灾害的调查、鉴定和评估等电气领域相关知识的交流和讨论,欢迎大家的踊跃发言,提高专业知识水平。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
闭路电视监控系统的防雷保护
自从两百多年来富兰克林发明了避雷针,有效保护了各类建筑物和在其中工作生活的人们,由此,人们似乎认为防雷这个话题已经很陈旧了。可是随着科学技术的迅猛发展,e电子时代来临了,各种线缆(电话线、CATV、网络线、电源线等等)迅速进入了千家万户和机关、单位,与各种终端智能设备接驳,创造各种缤彩纷呈的电子神话。与此同时,防雷这个话题又如老树发新芽般重新引起人们的关注。雷电具有巨大的破坏性,雷电放电的瞬时电压可达500KV以上,闪电电流幅值可达100—300KA。受强大的电荷感应和电磁场感应(通称感应雷)影响,强雷电流随时可经由多种线缆侵入各种电子终端,造成系统损毁等巨大的经济损失。当今闭路电视监控系统中,矩阵切换器、数码硬盘录像机、摄像机和解码器等关键部件中的核心器件为CMOS的IC,其击穿电压仅为几十伏的量级,也极易受雷击损毁。
【规范打架,郁闷】1.8米高的插座是否应采用安全插座?
这个问题本来是一个简单问题,但当规范规定不一致时,往往使人不知所措。例如电气规范《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93第8.0.7条规定“住宅内插座,若安装高度距地1.8m及以上时,可采用一般型插座;低于1.8m时,应采用安全型插座。”电气规范《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.8.1条规定住宅“电源插座底边距地低于1.8m时,应选用安全型插座。”(注意:JGJ16-2008晚于下面GB50368-2005)无疑,这是电气专业最重要的规范,根据这些规范,1.8米高的住宅插座可以采用普通插座。可偏偏一些建筑规范,与此规定不一致,例如《住宅建筑规范》GB 50368—2005第8.5.5条规定:“住宅...安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。”而且本规范均为强条,按此标准,两个电气规范均违反了强条。最新的电气规范,例如刚开始实行的行业标准《住宅建筑电气设计规范》第8. 1. 3条既规定“住宅建筑常用设备电气装置的设计应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16 的有关规定。”第8.5.5条又规定“住宅建筑所有电源插座底边距地1. 8m 及以下时,应选用带安全门的产品。”制定规范的依据是什么?看不看其他规范,特别是本专业规范?你这个变了其他规范是否失效?因为你并未说明其他规范或标准同时废止,而是各说各话,让人怎么掌握?因为住宅建筑规范是强条,必须强制执行,但这种不同专业规范打架的情况,还是让人感到很郁闷。
319米知名建筑防雷接地设计
【工程概况】工程总建筑面积40万平方米、高319米,由一栋66层办公楼、一栋39层五星级酒店和一栋高58米的展馆组成。 23层防雷接地平面图 23层细部
林维勇 《建筑防雷设计规范 》宣贯那位大侠 有
林维勇 《建筑防雷设计规范 》宣贯那位大侠 有林维勇 《建筑防雷设计规范 》宣贯那位大侠 有??
接地预埋钢板预留之后需要做等电位盒和断接卡箱吗
接地图纸上说,在距地0.5米处预留100*100*6的镀锌钢板作为测量接地电阻用,在卫生间预留100*100*6镀锌钢板做等电位连接用。请问各位同行前辈,如果预留了这些钢板还用做短接卡箱和等电位盒吗?如果做的话应该怎么做??求助求助,谢谢
请问大家天面大面积停车场防雷一般怎么做?
本帖最后由 wangpengdove 于 2015-11-2 22:18 编辑 请问大家天面大面积露天停车场防雷一般怎么做?
常见的避雷针做防雷怎么做啊
常见的避雷针做防雷怎么做啊,我看防雷规范后面给出了单针,双针,四针的计算方法,看的我头大了,如果用避雷针作接闪器怎么做啊,还有个什么避雷短针是什么用啊
所有的建筑物都需要做防雷么?
小弟新手,敢问现在所有的建筑物,无论大小,高矮都需要做屋面防雷么?有些建筑物还不满足第三类防雷建筑要求的,也需要做么?第一类、第二类、第三类防雷建筑物的做法规范上都有,按照规范来就行。但是达不到第三类的小建筑物呢?还请各位专家指教...
防雷接地主要施工方法的介绍说明
防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 1)接地装置 a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。 b.所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下:
消防专用接地板一般采用什么材料
如题,我看有人说采用40x4的镀锌扁钢,如果是采用镀锌扁钢,那长度一般怎么选呢PS:食堂的厨房要做等电位接地吗?
火灾警报器的设置
火灾警报器的设置,仅供参考
论网络机房防雷接地的重要性
论网络机房防雷接地的重要性 尽人皆知,雷电具有极大的损坏性,其电压高达数百万伏,刹那间电流可高达数十万安培。尽人皆知,雷电具有极大的损坏性,其电压高达数百万伏,刹那间电流可高达数十万安培。 雷击所构成的损坏性后果表现于下列三种层次:①设备损坏,人员伤亡;②设备或元器件寿数下降;③传输或贮存的信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,乃至使电子设备发生误动作而暂时瘫痪或整个体系中止。现在,世界上各种修建、设备大多数仍在运用传统的避雷针防雷。用避雷针避免直接雷击实践证明是经济和有用的。
消防气体防护区的内门上是否需要设紧急启停按钮?
超市变电站、主控室1、主控室2,均需要设气体灭火。请问在图中标示的1、2、3的门口是否需要设紧急启停按钮、放气灯和声光报警器?谢谢了!
多层建筑的防雷装置如何施工
多层建筑的防雷装置如何施工 沿屋脊、屋檐及屋面两侧的斜边上装避雷带;若屋面为平顶,则沿屋面四周或女儿墙上架设避雷带,避雷带距外墙边的距离宜小于或等于避雷带支起的高度。 为避兔接闪部分的振动力,可将避雷带支起10~20cm,支点间距不应大于1.5m,一般取1m。若屋顶有水箱,因水箱高出屋顶,因此在水箱顶部四周亦应安装避雷带。采用避雷带防雷时,屋面上任何一点距避雷带的距离不应大于10m。如果屋面宽度超过20m时,可增加避雷带,用避雷带组成20m×20m的网格。
通信系统避雷过压保护的技术有哪些原则
通信系统避雷过压保护的技术有哪些原则 (1)接口避雷器通常串联在数据线路中,其选择和应用必须以不影响数据传输为前提。 (2)应根据接口速率,选择工作带宽、物理接口合适的数据接口保护用避雷器,与数据设备接口的连接应尽量少用转接的方式以免增加插损,影响信号输送。 (3)对于速率较高的数据设备接口,应选择极间电容、漏电流、插损、驻波比尽可能小、响应时间尽可能快的数据避雷器。 (4)应根据信号工作电压的不同,选择动作电压和限制电压合适的数据接口保护避雷器。
关于防火卷帘的两侧探测器布置 路过必看
疏散通道的防火卷帘两侧烟感温感 就放一组就够了么?那这里要不要设计到保护面积的说法的,还有不是疏散通道的防火卷帘也要放烟感和温感么?
关于避雷带上的避雷短针问题!
现在一般平面屋顶都是采用在女儿墙上明设避雷带,但是我们这里要求在建筑物的明角处增设80CM长的避雷短针,据说目的是保护转角处,找了规范好像没有看到关于避雷短针的描述,不知道这个是不是必须的,请问各位同行关于这个是怎么看的呢?应不应该设短针,在什么情况下设,多高为宜?
乙类厂房女儿墙上安装避雷带是否可以暗埋在水泥里
乙类厂房女儿墙上安装避雷带是否可以暗埋在水泥里(即暗埋式)?暗埋厚度不能大于多少为合格?
为防止跨步电压设置的不少于10根柱子的自然引下线是建筑物四周和内部的柱子同时选吗?
为防止跨步电压设置的不少于10根柱子的自然引下线是建筑物四周和内部的柱子同时选吗?GB50057-2010建筑物防雷设计规范中4.5.6 2防跨步电压应符合的措施中,利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通的且不少于10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。这里指的10根柱子可不可以全部是建筑物外围的柱子,或者全部是建筑物内部的柱子?还是我给一个建筑物设自然引下线为防止跨步电压,我必须选四周和内部的柱子相结合的引下线的方式。
【讨论】滚球防雷计算法是否适用变电站?
最近看了下防雷方面的帖子,感觉滚球在很多地方用的蛮多的。但是用着变电站时,感觉用滚球法计算和折线法计算避雷针的高度和数量相差太大了吧。望高人指点,变电站防雷是否适用滚球计算。具体怎么计算。谢谢。
浪涌保护器的安装位置和型号的选择?
什么建筑哪一级需要浪涌保护器?保护器的型号怎么选择,依据是什么?
新手刚接触防雷接地设计,不知如何做起,求大神指教
专业学习的是弱电,现在开始实习,刚接触防雷接地的设计。许多东西都不明白,感觉规范都看来几遍,但是自己却不会设计,尤其是接地,不知道要在图上表达出哪些东西,桩基础、接地极、电阻测试点位置等很多问题都不明白。还望大神指教,万分感谢
接地电阻测试方法
一、接地电阻测试要求: a.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
浅述弱电系统中的防雷
一、雷电的分类 雷电是雷云层接近大地时,地面感应出相反电荷,当电荷积聚到一定程度,产生云和云之间以及云和大地之间放电,迸发出光和声的现象。雷电可分为直击雷、感应雷(包括静电感应和电磁感应)和球形雷。 (一)直击雷 大气中带有电荷的雷云对地电压可高达几亿伏。雷云同地面凸出物之间的电场强度达到空气的击穿强度时,产生的放电现象称为直击雷。此时雷电的主要破坏力在于电流特性而不在于放电产生的高电位。大气放电直接通过地面建构筑物和地面设备,强大的雷电流经过这些物体入地,在瞬间产生很大的机械振动力和高温高热使物体遭到破坏。当雷电流通过具有电阻或电感的物体时将产生很大的电压降和感应电压,能破坏绝缘,产生火花,引起燃烧、爆炸,使设备部件熔化,在雷电流流过的通道上物体水分受热汽化而剧烈膨胀,产生强大的冲击性机械力。该机械力可以达到5000~6000N,因而可使人体组织,建筑物结构、设备部件等断裂破碎,从而导致人员伤亡、建筑物破坏,以及设备毁坏等。
请问二层养老院内走道是栏杆没墙没窗的需要做烟感吗
大家好,请问二层养老院内走道是栏杆没墙没窗的需要做烟感吗
上一页
下一页
APP内打开