疏散通道的防火卷帘两侧烟感温感 就放一组就够了么?那这里要不要设计到保护面积的说法的,还有不是疏散通道的防火卷帘也要放烟感和温感么?

疏散通道的防火卷帘两侧烟感温感 就放一组就够了么?那这里要不要设计到保护面积的说法的,还有不是疏散通道的防火卷帘也要放烟感和温感么?
免费打赏
dzkdzk
2010年08月01日 22:19:14
2楼
每侧放一组,一般距卷帘1~2m。不是疏散通道的可以在每侧放置相同类型的探测器,不用放烟感和温感。
回复
mdtl888
2010年08月17日 13:44:18
3楼
路过,学习
回复
belindamei
2010年08月17日 16:18:07
4楼
《火规》第4。2。6条规定“火灾确认后,关闭有关部位的防火卷帘。”在系统设计上,“用组探测器或两种不同类别的火灾探测器同 时报擎后的与门信号作为火灾的确认”(见条文解释)。由此可见,按《火规》要求若两个或以上感烟探测同时报警后,卷帘即可降底, 这样不得于火灾初期人员的疏散,显然卷帘关闭得过早。若两种不类别的探测器,如:一个烟一个温同时报警后,再让卷帘降低,那么, 在火灾初期,将有大量烟雾通过卷帘,显然卷帘关闭得又过晚。笔者记伙,应根据防火卷帘设置的场所及用途的不同合理选择其控制方式:
(一)对设置在疏散通道上的防火卷帘
  火灾发生后,人员需通过疏散通道进行疏散,由于在火灾紧急情况下,人们往往会惊慌失措,若由于卷帘关闭使疏散路线被堵,会 增加人们的惊慌程度,导致意想不到的作伤亡,极不利于安全疏散。所以,应尽量避免在疏散通道上设置卷帘。如遇此类情况,可对建筑专 业提出建议,使疏菜通道上防火卷帘改由防火门代替。如必须在疏散通道上设置防火卷帘,则应满足《高规》第5。4。5条规定:“设在疏散 通道上防火卷帘应在卷帘两则设置启闭装置,并具应有自动、手动和机械控制的功能。”在联动设计上可按《民规》第24。6。3条要求采取 两次控制下落方式,即在卷帘两则设专用的感烟及感温两种探测器,第一次由感烟探测器控制下落距地1。5米处停止,用以防止烟雾扩散至 另一防火分区,第二次由感温探测器控制下落到底,以防止火灾蔓延。
(二)对设置在防火分区处用于做防火分割的防火卷帘
  由于设置在此处的防火卷不影响火灾应急状态下的疏散,所以完全可采取一步降底的控制方式。以自动扶梯四周的防火卷帘为例, 可在每个卷帘外侧设一个或两个专用的感烟探测器,在编程时,设计成任意两个专用感烟探测器形成与门报警,联动四周防火郑帘一步降底。
  另外,由于防火卷帘的重要性,只设置程序联动控制尚不能满足其动作可靠性的要求,根据《民规》第24。6。3。1条规定,宜在消 防控制室对防火卷帘进行集中管理,并宜设有手动紧急下降防火卷帘的控制按钮。