现在一般平面屋顶都是采用在女儿墙上明设避雷带,但是我们这里要求在建筑物的明角处增设80CM长的避雷短针,据说目的是保护转角处,找了规范好像没有看到关于避雷短针的描述,不知道这个是不是必须的,请问各位同行关于这个是怎么看的呢?应不应该设短针,在什么情况下设,多高为宜?
现在一般平面屋顶都是采用在女儿墙上明设避雷带,但是我们这里要求在建筑物的明角处增设80CM长的避雷短针,据说目的是保护转角处,找了规范好像没有看到关于避雷短针的描述,不知道这个是不是必须的,请问各位同行关于这个是怎么看的呢?应不应该设短针,在什么情况下设,多高为宜?
2楼
望高手指点迷津!
回复
3楼
:lol
防止把建筑物的角击落,导致人员等伤亡。
保护建筑的角棱等,文物建筑要保护
可根据评估确定是否要保护
一般1米以内即可,既短又在保护范围最好
回复
4楼
ayxdl1101 发表于 2013-3-11 13:54 防止把建筑物的角击落,导致人员等伤亡。保护建筑的角棱等,文物建筑要保护但是如果避雷带高度够高是不是就不用安短针了呢?
回复
5楼
jmc2008024030 发表于 2013-3-11 15:58 但是如果避雷带高度够高是不是就不用安短针了呢?是的 这个需要详细的计算的一般可根据建筑物的样子 在合理的位置适当加装接闪器既要美观还要安全
回复
6楼
本帖最后由 ayxdl1101 于 2013-3-11 16:33 编辑
:lol看下图 高出1点点即可
滚着一个圆球,你一张图有可能滚动角上
第二张图,从针上滚过去后,不会滚动墙上
回复
7楼
这个不是必须的,在GB50057中也没有要求,关键是建筑物的角位柱筋应作为防雷引下线,上端与避雷带良好焊接就成了,叫安装避雷短针纯粹是250
回复
8楼
板凳说得好,GB50057确实没提到明确的做法,但是安装避雷带的目的是保护到女儿墙外沿,只要达到这个目的即可。
转角处宽度总要大于直线处的宽度,如果你用滚球法计算避雷带高度够,就不用加避雷短针,否则就要加
美标屋面其实用短针很多,避雷带倒是少
回复
9楼
boeing_s 发表于 2013-3-13 09:45 板凳说得好,GB50057确实没提到明确的做法,但是安装避雷带的目的是保护到女儿墙外沿,只要达到这个目的即可 …屋面都要做避雷带吧?只不过是明敷和暗敷的差别而已,莫非你知道某些屋面只是利用短针就可以做到防直击雷的效果?
回复
10楼
jmc2008024030 发表于 2013-8-14 16:26 屋面都要做避雷带吧?只不过是明敷和暗敷的差别而已,莫非你知道某些屋面只是利用短针就可以做到防直击雷 …楼主在问女儿墙设置避雷短针的问题,我回答的也是这方面的不知道你说的屋面避雷带明敷暗敷想表达什么?
回复
11楼
避雷带与避雷针是两个概念,具体参考安装图集,上面很清楚。
回复