【讨论】滚球防雷计算法是否适用变电站?
baln17
baln17 Lv.4
2012年04月08日 11:28:04
来自于防雷减灾
只看楼主

最近看了下防雷方面的帖子,感觉滚球在很多地方用的蛮多的。但是用着变电站时,感觉用滚球法计算和折线法计算避雷针的高度和数量相差太大了吧。望高人指点,变电站防雷是否适用滚球计算。具体怎么计算。谢谢。

最近看了下防雷方面的帖子,感觉滚球在很多地方用的蛮多的。但是用着变电站时,感觉用滚球法计算和折线法计算避雷针的高度和数量相差太大了吧。望高人指点,变电站防雷是否适用滚球计算。具体怎么计算。谢谢。
无间道
2012年04月08日 11:55:57
2楼
可以使用该方法进行。
回复
baln17
2012年04月09日 18:50:31
3楼
不明白什么意思?有在变电站使用过吗?
回复
targetz
2015年10月25日 12:36:15
4楼
用的不多,没见人用过。更新的规范50064还是折线法算法。据实践经验统计,单一变电站绕击概率大约500年每次(具体值不记得了)。所以折线法也没问题的,没必要提高设防标准了:lol
回复
co1438651239503
2015年10月28日 06:02:58
5楼
路过学习了!!!
回复

相关推荐

APP内打开