论坛
电气工程
更多
防雷减灾
1.1718w
本版块是对防御和减轻雷电灾害的活动,包括雷电和雷电灾害的研究、监测、预警、防护以及雷电灾害的调查、鉴定和评估等电气领域相关知识的交流和讨论,欢迎大家的踊跃发言,提高专业知识水平。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
氧化锌避雷器的工作原理及优点
一、基本工作原理 金属氧化物避雷器又称金属氧化锌避雷器,它是70年代初期出现的新型避雷器,迄今为止,在我国电网中已广泛应用。它与普通阀型避雷器的主要区别在于阀片材料不同,普通阀型避雷器的阀片材料是碳化硅(金刚砂),而金属氧化物避雷器的阀片材料是由半导体氧化锌和其他金属氧化物(如氧化钻、氧化锰等)在高温(1000 ℃以上)下烧结而成。 氧化锌阀片又称压敏电阻,具有比碳化硅更优良和更理想的非线性电阻特性。在系统运行电压下,它的电阻很大,通过的电流很小,仅为1mA左右,这样小的电流不会烧坏阀片,因此可以不用串联间隙来隔离工频运行电压;当电压升高时,它的电阻变得很小,可以通过大电流,残压也很低,使设备得到保护,而过电压消失之后,它又恢复原状。
现代综合防雷的主要技术措施
1.拦截 信息防雷的第一道防线是拦截直击雷。最经济、最有效的方法仍然是避雷针(避雷带、避雷网)法。尽管避雷针对于电子信息设备有很多负作用,对其应抱趋利避害、积极、稳妥的态度,采取有效的技术措施予以抑制。 2.屏蔽 屏蔽是防止任何形式电磁干扰的基本手段之一。屏蔽的目的,一是限制某一区域内部的电磁能量向外传播,二是防止或降低外界电磁辐射能量向被保护的空间传播。
预防光缆线路遭雷击的方法
1、对于理式光缆线路的防雷 终端盒的接地装置一定要良好,接地电阻要符合要求。因为终端接地,同② 中分析相反,光缆中的金属护套对地电位为零,若室外光缆有护层破损点,相同条件下雷电流易进入光缆,如果接地装置不好,雷电流不能迅速放掉,就起不到保护作用。 ②对于无业务铜线的光缆,依照YDJ14-91的规定,在光缆接头处防潮层、铠装层和加强芯应作电气断开处理,且都不接地,对地呈绝缘状态,可避免光缆中感应雷电流的积累,也可避免由于防雷排流线和光缆金属构件对地回路阻抗差异而导致大地中雷电流由接地装置引入光缆。实践证明这种方法简单有效,因为通常情况下,光缆(无绝缘不良点和接头进水)中的金属构件对地绝缘值较高,雷电流不易进入光缆。
建筑物防雷接地做法与相应的措施
1 前言 随着城市化的进程,城市中高楼大厦林立,人们对建筑物自身安全的问题也越来越重视。我们熟知建筑随着高度的增加,受到雷击的概率也越大,建筑防雷是一个无法避免的问题,怎么认知建筑防雷及对应的措施,笔者通过从事本行业多年的学习及归纳总结,并尽量用最简单的语言阐述相关背后的一些做法与理论。 2 直击雷及防范措施 认识防雷,首先需了解雷电的大概形成,雷电是雷云电荷中心处的电场强度达到25~30kV/cm时,空气开始游离,成为导电性的通道,称为雷电先导,雷电先导进展到离地面大约在100~300m高度时,地面受感应而聚集的异号电荷更加集中,特别是易于聚集在较突起或较高的地面突出物上,于是形成迎雷先导,向空中的雷电先导快速接通。这也就是我们熟知的直击雷,在防范直击雷的措施上,人们惯用金属物作为接闪器,金属易于电荷的聚集及导通,利于引导雷电的选择性通道的形成,对应做法的金属物常以接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网等的方式来接闪直击雷。而雷电的接闪,只是防雷的第一步,更重要的是怎样把雷电安全快速的接通到大地(因为大地可看成一个近似无限大的电容),吸收雷电,这在我们常规的做法是减小接地电阻和增加引下线,即可降低由于过大的雷电流经单根引下线流动过程中产生的电流热效应使建筑内的钢筋强度下降,同时接地电阻的减小又可最大限度减少对建筑物内其它设备正常运行的影响和提高人身的安全。而在引雷入地的过程中,还须认识这过程中产生的感应雷及闪电电涌侵入与防范它们的措施。
防雷器的安装注意事项
防雷器的安装 1.电源线应实现多级防护,多级防护是以各防雷区为层次,对雷电能量的逐级减弱(能量分配),使各级限制电压相互配合,最终使过电压值限制在设备绝缘强度之内(电压配合)。 在下列情况下,多级防护成为必须:某一级防雷器失效或防雷器某一路失效。防雷器的残压不配合设备绝缘强度,线缆在建筑物内长度较长时。 2.几乎所有情况下的线缆防护,至少应分成两级以上,同一级防雷器还可能包含多级保护(如串并式防雷器)。为了达到有效的保护,可在各防雷区界面处设置相应的防雷器,防雷器可针对单个电子设备,或一个装有多个电子设备的空间,所有穿过通常具有空间屏蔽的防雷区的导线,在穿过防雷区界面同时接有防雷器。另外,防雷器的保护范围是有限的,一般防雷器与设备线路距离超过10m以后将使防护效果劣化,这是因为防雷器和需要保护的设备之间的电缆上有反射造成的振荡电压,其幅值与线路长度、负载阻抗成正比。
防雷器参数的几个问题分析
一、前言 防雷器的作用是防止感应雷产品浪涌损害设备,是保护电子产品不可缺少的器件。随着电子产品越来越多的应用到人们的生活,防雷器也越来越被大家所熟悉。实际上,电子系统的防雷保护还是一个比较新的领域,关于防雷器选择应用中还有许多问题存在争议。本文就防雷器的响应时间,多级防雷器的动作顺序等问题做出讲解。 二、多级防雷器的动作顺序 当单级防雷器不能将入侵的冲击过电压抑制到规定保护电平以下时,就要采用含有二级、三级或更多级非线性抑制元件的防雷器。
有关采光玻璃屋顶防雷技术探讨
大家在玻璃屋顶设计防雷时用避雷带还是采用避雷针?如果用避雷针,高层用避雷针还好,低层就不太美观。如果用避雷带,会不会对玻璃造成损害?矛盾中!
SPD的脱离器应该怎么选择?
脱离器对SPD到底有什么作用呢?SPD的脱离器应该怎么选择啊?求解~
对输电线路防雷计算中几个问题的看法
0 前言 据统计,在我国高压输电线路总跳闸次数中,雷击跳闸事故占40%~70%,威胁电网供电可靠性。本文就输电线路防雷计算中的几个问题作一探讨。 1 雷击有避雷线杆塔顶部的耐雷水平 在同一杆塔上,高度不等横担上的导线对地平均高度hc、横担对地高度ha及避雷线与导线间的几何耦合系数k0不同。一般三者变化趋势相同,即使在同一高度的横担上,排列位置不同的导线k0也不同,故不同位置导线耐雷水平不同。我国110~500 kV常用杆塔顶部雷击时,塔上不同位置导线耐雷水平按文[1]式C17的计算结果,见表1。
复合绝缘外套线路型ZnO避雷器防雷运行分析
0 引言 截止1999年底,广东省已有肇庆、广州、东莞、惠州、珠海电力局等单位在20条线路(110 kV16条,220 kV4条)的93基(110 kV63基,220 kV30基)杆塔共218相(110 kV164相,220 kV54相)上安装了悬挂型带串联间隙线路型复合绝缘外套ZnO避雷器(简称线路型ZnO避雷器)。经过3个雷雨季节运行,能统计到的线路型ZnO避雷器动作记录超过了200次(110 kV线路109次,220 kV线路48次)。本文对其防雷效果和技术经济性能进行评估,讨论选点、安装和运行维护等方面存在的问题 。
复合绝缘外套线路型ZnO避雷器防雷运行的分析
0 引言 截止1999年底,广东省已有肇庆、广州、东莞、惠州、珠海电力局等单位在20条线路(110 kV16条,220 kV4条)的93基(110 kV63基,220 kV30基)杆塔共218相(110 kV164相,220 kV54相)上安装了悬挂型带串联间隙线路型复合绝缘外套ZnO避雷器(简称线路型ZnO避雷器)。经过3个雷雨季节运行,能统计到的线路型ZnO避雷器动作记录超过了200次(110 kV线路109次,220 kV线路48次)。本文对其防雷效果和技术经济性能进行评估,讨论选点、安装和运行维护等方面存在的问题 。
探讨高压架空送电线路采用“疏导”型思想的防雷保护
电力生产的实际运行经验表明,雷害引起的事故约占总事故的30%以上。在电力系统故障统计中,架空送电线路雷击故障所占比例一直居高不下,成为困扰安全供电的一个普遍难题。 表1是佛山电力系统110 kV及以上线路近年来雷击造成线路绝缘子损坏及重合闸情况统计,从表1可看出,雷击造成线路绝缘子损坏占雷击总次数10%以上,1996年最高达到的57.2%,绝缘子烧伤情况则更为严重,达42.8%~88.4%,说明雷击对线路绝缘子的损坏非常严重,是造成重合闸不成功的主要原因。
[转载]雅思专家解读澳洲本科申请路径解析
澳大利亚有着闻名遐迩的八大名校,卓越优质的教学水平,吸引着无数的学生前往。那作为一个高中生,如何进行澳洲本科申请呢?你需要符合哪些条件呢?马上为你揭晓。一、澳洲本科申请——凭高考成绩直接申请澳大利亚本科适合人群:应届高中毕业生,高考分数500分以上,雅思6.0以上。澳洲本科申请这一途径适合英语成绩优异且平时成绩中上等的学生,而且通常情况下,只限于申请商科、文科等专业二、澳洲本科申请——一年预科再申请澳大利亚大学本科一年级
防雷资格证问题求大神解答
电气设计工程师资格证可以从事防雷设计和施工吗,求大神
智能仪表的雷击与防护(1)
一、概述 智能仪表控制系统中的工控机、各种通讯模件、安防器件以及现场测量仪表大都运用电子器件的集成电路组合,这些微电器件普遍存在绝缘强度低、耐电涌能力低等致命弱点,在雷暴季节常遭雷击的侵害,轻则造成几台仪表计算机输入输出模块部分击坏,重则造成整个装置控制系统瘫痪,被迫停工检修,造成巨大的损失。因此,非常有必要在这些控制和生产装置加入防雷装置。 二、雷电侵入途径 雷电涌侵入导致计算机与通讯故障,当电涌超过计算机的承受能力时,将出现数据乱码,芯片被击坏,甚至损坏软件系统,造成接收/输送数据中断。
关于排烟风机响应时间的探讨
一个厂房项目,高度超过6m,没有划分防烟分区。此防烟分区内共10台排烟风机,设计意图是每台排烟风机单独控制开启,即需要每台排烟风机都要布排烟风机直启线(10*7*1.5mm2)至消防控制中心。能否将10台分3组,单独做个启动柜,一个启动柜控制3台风机,考虑到风机的启动电流较大,设延时启动。请教大家:1、以上方案是否可行?2、目前规范对排烟风机的响应时间是否有定量的要求?我查阅了目前规范,没有看到。
智能化系统防雷措施的探讨分析
随着智能化系统在住宅小区及企事业单位中广泛应用,大量高精度富含CMOS半导体集成元件设备逐渐进入普通大众的生活。这些设备耐过电压电流能力极低,无法保证在特定的空间里遭受雷击时运行,而且各系统多包含大量的电子设备和计算机系统,这些电子设备和计算机系统通常耐电压等级低,抗干扰能力差,最怕受到雷击。一旦遭遇雷击,直接影响到该区的居民及企、事业单位的安全和工作的正常开展,因此采用较具可靠性避雷措施至关重要。
某监狱监控系统的防雷设计方案
1 概述 随着社会通信建设的步伐不断加快,贵重通信设备被广泛应用于通信的运行系统中。这些高精密计算设备富含大量的cmos半导体集成模块,耐过电压过电流能力极低,无法保证在特定的空间里遭受雷击时运行。且各系统多包含大量的电子设备和监控、门禁系统,这些电子设备和监控、门禁系统通常耐电压等级低,抗干扰能力差,最怕受到雷击。且所有设备的运行正常与否直接影响到该区的居民及企事业单位的安全和工作的正常开展,因此采用较具可靠性避雷措施至关重要。
变电站的电气设备不需接地的部分有哪些?
变电站的电气设备不需接地的部分有哪些? 答:(1)安装在已接地金属架构上的设备金属外壳。 (2)安装在配电盘、控制盘和配电装置上的仪表、继电器和其它低压电器的外壳以及当绝缘损坏后在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座。 (3)控制电缆的金属外皮和额定电压为220V及以下的蓄电池金属支架等。
玻璃屋顶的避雷?
对于高层商业建筑的避雷,对于屋顶是钢结构和混凝土结构,避雷很好做,但是如果屋顶是全玻璃覆盖(为日光线或美观),避雷任何做?是不是在屋顶加钢带网?请教各位大虾!!
我们如何定义火灾
根据我国国家标准(GB4351)规定可分为四类: (1)普通火灾(A类):凡由木材、纸张、棉、布、塑胶等固体物质所引起的火灾。 (2)油类火灾(B类):凡是由气体燃烧及固体油脂物体所引起的火灾,如汽油、石油、煤油等。 (3)气体火灾(C类):凡是由气体燃烧、爆炸引起的火灾都称为气体火灾,如天然气、煤气等。 (4)金属火灾(D类):凡钾、钠、镁、锂及禁水物质引起的火灾。
雷电综合防护措施及SPD的应用
1 前言 雷电是一种大气物理现象,主要源于雷云与地之间大气的放电和雷云与雷云之间的放电,目前尚没有很好的办法消除和阻止雷击放电,并且雷云对地的闪击产生的危害最大。雷电流和LEMP是雷击放电事件的不同表现形式,雷电流通过路以电流脉冲波形式出现,LEMP以辐射电磁场的形式出现,两者是可以相互转化的。雷电流和LEMP是造成危害的根本原因。 雷击损害类型和程度取决于雷击点的位置和雷电流的能量,通常有以下四种情况:雷击建筑物(S1)、雷击建筑物邻近区域(S2)、雷击入户公共设施(S3)(例如:供电线路、信号线路和其它管道)、雷击入户公共设施邻近区域(S4)
谈户外配电线路及照明设施的防雷措施
1 前言 在日常生活与工农业生产中,户外配电线路(10kV及以下的电气线路)及其相关设施是人们最常见的电气设施,也是与人们用电关系最近的电气部分,它们的正常运行与否,与人们的生活与生产密切相关。做好这些线路设施的防雷、避雷,预防和减少触电危害,确保工业和民用电气设施和人身安全均极为重要。 2 配电线路防雷和接地 2.1 高压架空线路 高压10kV架空线路的防雷是配电线路及其设施防雷的第一道防线,应按以下方式进行。
关于建筑物防雷保护的探讨分析
1 前言 随着电子设备的广泛使用,雷电电磁脉冲的危害也相对严重了起来。建筑物防雷就成为建筑物质量的重要组成部分,不仅应具备直击雷的防护措施,还应具备雷电电磁脉冲的防护措施。 1.1 直击雷的危害 闪电直接击在建筑物、其它物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力,其破坏作用很大,能直接造成被击建筑物燃烧、起火、爆炸,如果直接击中人畜则会造成人畜的伤亡。直击雷可直接作用在构筑物上,也可通过架空线路、露天的金属管路等途径侵入。
定量分析雷击架空电力线路的分析
1 前言 随着现代国民经济的飞速发展和对电力需求的不断增长,电力安全问题越来越受到电力局和相关人士的重视,目前,雷击仍是电力安全的主要危害之一。目前配电线路上,都已广泛地使用了绝缘线缆。可以说,配电网的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是 绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中最为突出的问题则是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,最近几年,在使用绝缘导线以来,已造成近百起雷击闪络事故。国外也有资料介绍雷击断线事故约占总雷击的96.8%.以上一些统计资料表明:雷击断线事故是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起了国内外防雷工作者们的广泛注意,并积极开展定量分析试验研究工作,并找到许多有效的防治措施。
上一页
下一页
APP内打开