一个厂房项目,高度超过6m,没有划分防烟分区。此防烟分区内共10台排烟风机,设计意图是每台排烟风机单独控制开启,即需要每台排烟风机都要布排烟风机直启线(10*7*1.5mm2)至消防控制中心。能否将10台分3组,单独做个启动柜,一个启动柜控制3台风机,考虑到风机的启动电流较大,设延时启动。请教大家:1、以上方案是否可行?2、目前规范对排烟风机的响应时间是否有定量的要求?我查阅了目前规范,没有看到。
能否将10台分3组,单独做个启动柜,一个启动柜控制3台风机,考虑到风机的启动电流较大,设延时启动。
请教大家:
1、以上方案是否可行?
2、目前规范对排烟风机的响应时间是否有定量的要求?我查阅了目前规范,没有看到。
谢谢!