通信系统避雷过压保护的技术有哪些原则
qq_1447138596983
2015年11月10日 15:41:40
来自于防雷减灾
只看楼主

通信系统避雷过压保护的技术有哪些原则  (1)接口避雷器通常串联在数据线路中,其选择和应用必须以不影响数据传输为前提。  (2)应根据接口速率,选择工作带宽、物理接口合适的数据接口保护用避雷器,与数据设备接口的连接应尽量少用转接的方式以免增加插损,影响信号输送。  (3)对于速率较高的数据设备接口,应选择极间电容、漏电流、插损、驻波比尽可能小、响应时间尽可能快的数据避雷器。  (4)应根据信号工作电压的不同,选择动作电压和限制电压合适的数据接口保护避雷器。


通信系统避雷过压保护的技术有哪些原则

  (1)接口避雷器通常串联在数据线路中,其选择和应用必须以不影响数据传输为前提。

  (5)根据设备接口的抗雷电要求,应选择有足够大的耐雷电冲击能力的数据避雷器。

  (6)数据避雷器必须有可靠的接地连接,该接地线应与被保护的数据设备的地线就近可靠连接,接地线截面应不小于25 mm2.

  根据以上原则,通信系统采用2只DEHNUGKF/RJ45型避雷器(最大通流量5 kV,测试波型8/20祍,残压小于35 V)分别串接在服务器RJ45信号接口和通信机柜中的专线MODEM进线端RJ45接口。

免费打赏

相关推荐

APP内打开