论坛
电气工程
更多
防雷减灾
1.1799w
本版块是对防御和减轻雷电灾害的活动,包括雷电和雷电灾害的研究、监测、预警、防护以及雷电灾害的调查、鉴定和评估等电气领域相关知识的交流和讨论,欢迎大家的踊跃发言,提高专业知识水平。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
建筑物防雷设计中应注意的几个问题
本人在防雷图纸中发现几个问题:1)N值的计算问题。有些没有计算,就按照三级防雷做。要求计算的。2)接地平面图中应给出金属管道位置、标高及予留连接板的位置及规格、尺寸。大部分没有画出。3)接地平面图中引下线位置与屋面防雷平面图中不符。4)屋面防雷平面图中引下线位置,应注意所标处是否有构造柱,结合建、结图纸。5)屋面老虎窗避雷带做法、金属栏杆与避雷带的连接做法没有写明。6)对于SPD的选择存在误区。应通过计算E值确定。
【学习】一起住宅内电击伤害事故的分析和教训
昨日,在师弟处翻杂志,发现一篇不错的文章,转载下来,希望对于大家能有启示和帮助。一起住宅内电击伤害事故的分析和教训1.事故情况2009年5月11日21;00左右,某城区一幢20世纪90年代中期修建的住宅内,二楼的一位住户在浴室洗澡时触碰电热水器外壳,进而发生电击伤害事故。2.原因分析发生事故的住宅的供电线路已运行了十几年。事故发生后,当地电力公司立即组织人员展开了事故调查。用户电热水器绝缘良好,电阻值大于2.5MΩ。且外壳还有PE保护线连接,通电后未发现漏电现象;进户线处装设了刀开关和熔断器,但未装设漏电断路器;室内供电线路相线和中性线对地和对PE线绝缘电阻值均大于2MΩ;用户浴室未采取局部等电位联接;对该幢楼全面停电,检查主线绝缘及其他用户相线和中性线绝缘,均正常;对地及PE线绝缘电阻值经测试大于2MΩ。
避雷器安装位置的选择.......
避雷器安装位置的选择.......
防雷钢板尺寸有没有哪个大哥大姐知道
求助啊
输入及输出模块的用途
我想问下,就是我们消防报警的输入 和输出模块,有什么做用 还有就是通常什么设备需要用到 ? 谁可以说下哈~
防雷学习资料
给大家共享
MEB的接地和防雷接地是共用的吗?
如果是公用的,那么如果建筑物遭雷击了,雷电流会不会通过引下线传到MEB,那么与MEB相连的金属物岂不是很危险,有没有高手解答一下。
请教防火门监控问题
请教防火门监控问题1、在没有火灾自动报警系统的情况下,是否需要做防火门监控,如需,又如何进行联动2、防火门中的电动闭门器是否需要交流220V供电
屋顶太阳能蓄热板的防雷
谁知道屋顶太阳能蓄热板的防雷该怎么做?是每个天阳能蓄热板都设避雷针呢?还是设一圈避雷带就可以了?
图文精解防雷接地施工的8个技术要点
防雷接地引下线利用混泥土柱内两根∅16以上主筋及混凝土灌注桩四根∅16主筋焊接作为引下线,跨接线采用≥12mm圆钢。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接。相邻的两处引下线间距不大于18米。接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。在解析8个技术要点之前,先看一下施工材料要求:用于避雷接地系统的镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件,品种规格应符合设计图及型材标准要求,具有材质检验证明书及出厂合格证。
有没有防雷消灾高级工程师
高级工程师
人工地网有效长度的问题
本帖最后由 琥珀1985 于 2016-6-12 14:40 编辑 我想知道人工地网是不是越长越好,规范上说的有效长度是如图,是不是大于有效长度的人工地网都不起效果呢?
请教山顶上的地网电阻达不到要求怎么处理?
在山顶上做人工地网,土质是沙土,做好后测得的电阻为60欧,请问怎么才能把电阻降下来?地网做长的和网形那个散流好一点?
防雷工程勘察设计收费有标准嘛?
坛内做防雷工程的前辈们,防雷工程勘察、设计有收费标准嘛,跪求!!没有的话,又是按照什么来收取的?
自建农村房,有做防雷措施,但每次遭雷都会烧掉同一位置的LED灯
自建农村房,有做防雷措施,因何每次遭雷都会烧掉同一个位置的LED灯,其它的没事,都有漏电保护。求解。
圆形建筑物的防雷计算软件
哪位大侠有圆形建筑物的防雷计算软件啊?
高层住宅下的小商铺什么情况下设应急照明
高层住宅下的小商铺什么情况下设应急照明?是按疏散走道距离还是按各间小商铺面积定???请高手指点一下,O(∩_∩)O谢谢
消防验收报验资料
消防验收报验资料
防雷器无故烧毁是什么原因
我们在自来水公司使用了一批ABB的放雷器OVR-1N-15-275,9月份安装,用于DCS系统的防雷。在使用的过程中未出现打雷天气。该防雷器烧毁时,其使用情况指示窗口,无任何指示。接线正确,接线端子无烧过的痕迹,其他用电设备无异常,唯有防雷器上游的微断断开了。请教各位大虾,会有哪些情况会导致这种情况发生,除了产品本身的问题。
无封顶高层中庭是否需要设消防炮?
本帖最后由 chengjianhe 于 2013-12-27 11:51 编辑 现有一高层,地下二层地上二十二层,1-4层是商铺,中间有个中庭,上无封顶,四个方角上是高层建筑(5层及以上是住宅)。想问下这样子的中庭需要设置消防炮吗?
屋顶结构层必须设置均压环的条文出自何处???
小弟施工主管楼层层高26F,上有机房层和女儿墙(做避雷网这个无话可说)。设计说明为:30米以上每2层设置一道均压环(隔一层做一道呗),我在25层结构顶板设置均压环了,到26层结构顶板了要封顶,因为不够2层,我理解就不安排水电班组均压环焊接作业了,但是甲方和监理非要说顶层封顶必须设置均压环,问原因,光说原有邯郸市市防雷办要求的,他又找不到条文,下边班组说你图纸没有说,规范也没有,不出工不签证我就不做。
请教各位大神钢结构厂房的防雷接地问题
遇到一个自用的钢结构厂房,100米长,60米宽,分为29米和31米两个跨度。结构每隔5米一根三角柱。还没有出基础图和屋顶图,屋顶彩钢棚都是钢架加盖瓦。请问需要做防雷么?接地设计为基础梁主筋和40*4扁钢连成接地网,网格25*30M,其他预备做MEB和设备接地,请问接地还有那些需要做的需要注意的?谢谢各位大神指导!
人防防火门监控的问题
地上楼梯下来到人防区域都有一段密闭通道,通道2侧都各有一个密闭门,还有人防的防火分区之间也都有个密闭小门,这些密闭门需要设置防火门监控吗?
接地技术与接地装置
接地技术与接地装置.pdf。本书详细的介绍了防雷方面的知识,让大家对防雷的知识有进一步了解。图文并茂,更容易理解。
我收藏的防雷教程
我收集的资料,希望对大家的工作有帮助.互相努力!
上一页
下一页
APP内打开