MEB的接地和防雷接地是共用的吗?
电电电
电电电 Lv.10
2011年09月17日 10:20:03
来自于防雷减灾
只看楼主

如果是公用的,那么如果建筑物遭雷击了,雷电流会不会通过引下线传到MEB,那么与MEB相连的金属物岂不是很危险,有没有高手解答一下。

如果是公用的,那么如果建筑物遭雷击了,雷电流会不会通过引下线传到MEB,那么与MEB相连的金属物岂不是很危险,有没有高手解答一下。
免费打赏
juehao
2011年09月17日 10:55:17
2楼
我觉得可以, 只要接地电阻值符合最小值要求就可以
回复
dianqipanli
2011年09月18日 05:32:10
3楼
主等电位联结(MEB)的作用,是降低建筑物内的间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入危险故障电压的危害。
引自王常余的《注册电气工程师自学问答》
【问】利用建筑物钢筋混凝土中的结构钢筋作防雷网时,为什么要将电器部分的接地和防雷接地连成一体,即采取共同接地方式?
【答】当防雷装置受到雷击时,在接闪器、引下线和接地极上都会产生很高到电位,如果建筑物内的电气设备、电线和其它金属管线与防雷装置的距离不够时,他们之间就会产生放电。这种现象称之为反击,其结果可能引起电气设备绝缘破坏,金属管道焼穿,从而引起火灾、爆炸及电击等事故。
为了防止发生反击,建筑物防雷装置须与建筑物内外的电气设备及其它接地导体之间保持一定距离,但在工程中往往存在很多困难而无法做到。当利用钢筋混凝土建筑物的结构钢筋做暗装防雷网和引下线时,更难做到。如电气配管就无法与结构钢筋分开到足够的绝缘距离。
当把电气部分的接地和防雷接地连成一体后,就使建筑物内的钢筋网构成一个法拉第笼,在此笼内的电气设备的电气设备和导体都与笼相连接,就不会受到反击。

我想总等电位联结(MEB)的接地与之应该同理吧。
回复
玖重山
2011年09月19日 15:14:32
4楼
这样是可以的,防雷接地是可以和MEB共用接地极的,但是节点电阻不得大于1欧姆!
回复
寒塘渡鹤影
2011年09月19日 15:38:40
5楼
准确来说,雷电流不会到MEB,它直接就去大地了,只能传过去雷电压

MEB可以与建筑物屋顶避雷网共接地,独立避雷针的接地单独来做
回复
damnguy
2011年09月19日 17:40:43
6楼
学习了
回复
宝来
2011年09月21日 11:33:57
7楼

非常赞同,但是独立避雷针很夸张了吧,民用上一般用不上。
回复
永无止境
2011年09月24日 11:51:04
8楼
3#说的正解
MEB箱的核心作用就是 消除电位差 这样就不会有危险了
回复
clzlyg
2011年09月25日 16:21:59
9楼
第一类防雷建筑物电气接地装置和防直击雷接地装置要求是分开的。
第二、三类防雷建筑物防直击雷接地装置和电气设备接地装置可以共用。
回复
muyuyao
2011年10月11日 23:07:01
10楼
02D501-2等电位联结安装图集(2001年)的第11页有彼此联结的示例图!!!