屋顶结构层必须设置均压环的条文出自何处???
陌上之草
2017年06月27日 08:27:21
来自于防雷减灾
只看楼主

小弟施工主管楼层层高26F,上有机房层和女儿墙(做避雷网这个无话可说)。设计说明为:30米以上每2层设置一道均压环(隔一层做一道呗),我在25层结构顶板设置均压环了,到26层结构顶板了要封顶,因为不够2层,我理解就不安排水电班组均压环焊接作业了,但是甲方和监理非要说顶层封顶必须设置均压环,问原因,光说原有邯郸市市防雷办要求的,他又找不到条文,下边班组说你图纸没有说,规范也没有,不出工不签证我就不做。

小弟施工主管楼层层高26F,上有机房层和女儿墙(做避雷网这个无话可说)。设计说明为:30米以上每2层设置一道均压环(隔一层做一道呗),我在25层结构顶板设置均压环了,到26层结构顶板了要封顶,因为不够2层,我理解就不安排水电班组均压环焊接作业了,但是甲方和监理非要说顶层封顶必须设置均压环,问原因,光说原有邯郸市市防雷办要求的,他又找不到条文,下边班组说你图纸没有说,规范也没有,不出工不签证我就不做。
我翻阅了GB50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范、GB_50057-2010建筑物防雷设计规范(2010版)、QX/T 06-2009、12D10。确实没找到(要不就是小弟理解条文不够透彻)。 求各位电气大神解析,封顶的结构层(并非均压环设置层)必须增加设置均压环的原因?出自什么条文(这点很重要,出自条文是什么)?着急求助。。。

微信图片_20170627082211.jpg

免费打赏
苹果手机
2017年06月28日 18:18:15
2楼
你那不是层,是屋面,你将圈梁焊接贯通并和所有引下点焊接起来不就是均压环了。
回复
mchg
2017年07月07日 09:01:32
3楼
路过学习一下。。
回复
a396673967
2017年07月10日 20:42:26
4楼
谢谢楼主分享
回复
iamcmh
2017年07月12日 08:47:06
5楼
国家标准没要求,包括国家标准图集。
气象的行业标准有要求,你去查QX开头的规范。
以前都是气象部门的防雷所管防雷审核,所以加均压环成了标准做法。