小弟施工主管楼层层高26F,上有机房层和女儿墙(做避雷网这个无话可说)。设计说明为:30米以上每2层设置一道均压环(隔一层做一道呗),我在25层结构顶板设置均压环了,到26层结构顶板了要封顶,因为不够2层,我理解就不安排水电班组均压环焊接作业了,但是甲方和监理非要说顶层封顶必须设置均压环,问原因,光说原有邯郸市市防雷办要求的,他又找不到条文,下边班组说你图纸没有说,规范也没有,不出工不签证我就不做。
我翻阅了GB50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范、GB_50057-2010建筑物防雷设计规范(2010版)、QX/T 06-2009、12D10。确实没找到(要不就是小弟理解条文不够透彻)。 求各位电气大神解析,封顶的结构层(并非均压环设置层)必须增加设置均压环的原因?出自什么条文(这点很重要,出自条文是什么)?着急求助。。。