建筑物防雷设计中应注意的几个问题
lldmm
lldmm Lv.10
2005年08月04日 17:42:11
来自于防雷减灾
只看楼主

本人在防雷图纸中发现几个问题:1)N值的计算问题。有些没有计算,就按照三级防雷做。要求计算的。2)接地平面图中应给出金属管道位置、标高及予留连接板的位置及规格、尺寸。大部分没有画出。3)接地平面图中引下线位置与屋面防雷平面图中不符。4)屋面防雷平面图中引下线位置,应注意所标处是否有构造柱,结合建、结图纸。5)屋面老虎窗避雷带做法、金属栏杆与避雷带的连接做法没有写明。6)对于SPD的选择存在误区。应通过计算E值确定。

本人在防雷图纸中发现几个问题:
1)N值的计算问题。水平有限,仅供大家参考。
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年08月04日 17:48:38
2楼
谢谢提供。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
suncq513107
2005年08月05日 09:35:15
3楼
版主可否麻烦把上面的问题都展开下!?知其所以然
回复
lldmm
2005年08月05日 09:39:39
4楼
楼上朋友意思是让我再说的具体些吗?
回复
zyzylz
2005年08月05日 09:46:15
5楼
对,2楼得说得很好,版主可否把上面的问题都展开下!从根本上了解一下,其实避雷看似简单,实际上是个“说不清”得。
回复
lldmm
2005年08月05日 10:03:30
6楼
好的。我也是刚刚审图几个月,经验有限,还请包含。
对于1),有一部分工程比如五层住宅、办公,经过计算可能不需要防雷设计,设计了也不能算错。气象局的领导就说设计了更好。
不过这样即浪费了甲方的成本,施工也增加难度。我们也要多画图了,画蛇添足。对于高层,大部分做的还是很到位的。高层一般都是大院设计,考虑的较全面。
所以设计要注意计算年预计雷击次数,没必要设的就算了。节约材料。
回复
lldmm
2005年08月05日 10:31:20
7楼
2)这是设计深度上要求的。有些人可能是闲麻烦,所以不画在图上,只是在总说明里指出“详见《02D501-2》”,或者见水暖图。我有时也不想画。还是按深度要求画上比较好。和水暖沟通一下,问题就解决了。连接做法现在一般都采用抱箍法,焊接法不太提倡,涉及到金属管道壁厚等。
回复
lldmm
2005年08月05日 10:42:39
8楼
3)第三点是少部分人范的错误。屋面引下线位置和数量与接地平面图中不相符。比如屋面8处引下线,到接地图上有的只有4处,或又多出几处。我觉得这个问题很容易解决,认真一点就可以了。
回复
lldmm
2005年08月05日 10:47:27
9楼
4)屋面引下线位置的确定,要注意所标轴线处是否有构造柱,结合建、结图纸。一般构造柱都在轴线上,引下线选择构造柱位置标注。也要注意对称性、间距等。
回复
李兴龙机电科技
2005年08月05日 10:56:00
10楼
大家可以积极讨论。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
lldmm
2005年08月05日 11:01:00
11楼
是的,我同意楼上版主意见,希望大家积极参加讨论!
回复