建筑物防雷设计中应注意的几个问题
lldmm
lldmm Lv.10
2005年08月04日 17:42:11
来自于防雷减灾
只看楼主

本人在防雷图纸中发现几个问题:1)N值的计算问题。有些没有计算,就按照三级防雷做。要求计算的。2)接地平面图中应给出金属管道位置、标高及予留连接板的位置及规格、尺寸。大部分没有画出。3)接地平面图中引下线位置与屋面防雷平面图中不符。4)屋面防雷平面图中引下线位置,应注意所标处是否有构造柱,结合建、结图纸。5)屋面老虎窗避雷带做法、金属栏杆与避雷带的连接做法没有写明。6)对于SPD的选择存在误区。应通过计算E值确定。

本人在防雷图纸中发现几个问题:
1)N值的计算问题。水平有限,仅供大家参考。
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年08月05日 11:56:37
12楼
最后一个问题,结合《建筑物电子信息系统防雷设计规范》理解。
等一段时间,我有好东西送给大家。
回复
ww99-77
2005年08月05日 14:51:06
13楼
防雷设计确实有很多问题的。SPD现在我们这里防雷中心规定必须设,而且必须从他们那里买,只有一个品牌,比在外面买贵很多。如果你换个型号他们就说图纸不行,很烦人的。现在只要是个建筑物就让你设防雷,根本不管需不需要,有次一个2层的小沿街没设,去办手续时还挑了一堆刺,硬让加上的。我看现在搞设计的最难,建设单位要省、省、省,审图的要加、加、加,在中间有时两头不是人。
回复
李兴龙机电科技
2005年08月05日 14:55:26
14楼


跟消防局一样黑暗?????????
回复
lldmm
2005年08月05日 15:28:04
15楼
我这里没有14楼的情况,还是很公平的。
回复
ww99-77
2005年08月05日 16:14:31
16楼
还是公平了好
回复
枫-舞之九天
2005年08月06日 11:32:28
17楼
关于第五条,我说几句话,因为我做的一个多层的住宅小区项目在长春,长春防雷办要求住户箱加浪涌保护器,加上当然好,可是开发商不肯,而且防雷办还指定只能用当地的XX产品,没有办法,偶利用《建筑物电子信息系统防雷设计规范》里面给出的公式进行了一下计算,不算不知道,一算吓一跳,光从防直击雷考虑不需要考虑防雷的建筑物,竟然E值在0.9以上(土壤电阻率按长春式防雷办提供的200算的),不知道大家伙有没有算过?(然后利用规范里面的关于一般住宅建筑物按D级防雷这条和防雷办交涉,防雷办也承认,但就是要你在户箱加浪涌保护器,不知道大家有没有遇到过这种情况?)
回复
大鼻山
2005年08月06日 14:17:54
18楼
不少地方的防雷办,已经把《建筑物电子信息系统防雷设计规范》当作一棵摇钱树了。要知道SPD是保护设备的而不是保护人命的。如果被保护对象是1000元,而SPD是3000元,那么谁会花钱是搞SPD?是否设置SPD,一般要经过经济比较的。

以往业主家庭的设备如果雷击坏了,难道他们会找防雷办索赔不成?
回复
大鼻山
2005年08月06日 14:19:38
19楼


你可以反问防雷办,SPD到底是保护什么的?是保护人身安全?还是保护设备安全?
回复
lldmm
2005年08月06日 16:42:59
20楼
我也就第五条说一下.
一般情况下,住宅楼最多要求在电源进线处加SPD(多层).我看的图有的竟然加了三级:总进线箱-电表箱-住户配电箱.我想这样出现也不是很正常的,但是也不能算错..对于E值的计算结果外,还有一个值要参考,就是负荷因素,也是重要的选择因素.
回复
家辉
2005年08月06日 19:54:10
21楼
SPD滥用现象是比较严重,有些要求电话都要用,想想电话用了这么多没见着被雷打的现象,根本就没有必要的事。
回复