建筑物防雷设计中应注意的几个问题
lldmm
lldmm Lv.10
2005年08月04日 17:42:11
来自于防雷减灾
只看楼主

本人在防雷图纸中发现几个问题:1)N值的计算问题。有些没有计算,就按照三级防雷做。要求计算的。2)接地平面图中应给出金属管道位置、标高及予留连接板的位置及规格、尺寸。大部分没有画出。3)接地平面图中引下线位置与屋面防雷平面图中不符。4)屋面防雷平面图中引下线位置,应注意所标处是否有构造柱,结合建、结图纸。5)屋面老虎窗避雷带做法、金属栏杆与避雷带的连接做法没有写明。6)对于SPD的选择存在误区。应通过计算E值确定。

本人在防雷图纸中发现几个问题:
1)N值的计算问题。水平有限,仅供大家参考。
免费打赏
lldmm
2005年08月06日 20:10:47
22楼
也不是楼上所说的.我老家村里因为雷雨天击坏了好几台电视,好多家的电话也击坏了.可能是因为是杆上架空的原因.电视天线也是杆上的那种.
回复
大鼻山
2005年08月06日 20:19:43
23楼


如果电话机300元/部,而SPD是1000元/只,那么,谁家里还愿意装设SPD来保护电话?

回复
lldmm
2005年08月06日 20:24:34
24楼
也是呀.那请问大鼻山少将,以后我的工作该怎样进行那?要求还是不要求?
回复
大鼻山
2005年08月06日 20:26:22
25楼


那个E值,其实也是糊弄人的;——说白了,基本就是设计人说了算;而且100个人,算出来的结果可能就是100个样。

规范说的很明白,只有大型宾馆、通信楼什么的特殊建筑物,才要那么处理的;现在可好,也许一个单层垃圾房,也要整SPD了。

此外,SPD不但价格昂贵,而且极其娇嫩,容易损坏,也许几个月就得换几茬。。。。。只有冤大头才愿意装那玩意。。。
回复
lldmm
2005年08月06日 20:32:50
26楼
我小的建筑没有要求,防雷中心也没有意见.
回复
大鼻山
2005年08月06日 20:33:40
27楼


尤其对于普通住宅楼,不要提什么SPD。

规范其实也说了,“要经济比较之后才决定是否装设SPD”。

审图一般不要提弱电的SPD,因为它一般是厂家产品配套的。设计院硬塞进去一个不兼容的SPD,只会适得其反,甚至弱电信号严重衰减或无法传输。

目前,已碰到过业主投诉设计院的案例了,他们认为自己的设备没那么金贵,也不要搞什么SPD了。。。。
回复
lldmm
2005年08月06日 20:59:53
28楼
好吧,我建议一下防雷中心.
回复
windboy811
2005年08月07日 18:40:52
29楼
请问斑竹E值是什么,如何计算.希望各位高手不要笑话我,多提携小弟,有朝一日,我也能为论坛做些贡献.多谢了
回复
lldmm
2005年08月07日 21:13:58
30楼
E值的定义及计算方法可详见<建筑物电子信息系统防雷规范>.
回复
枫-舞之九天
2005年08月08日 08:56:51
31楼


借问一下,请问你算了么?计算结果又是怎样呢?
回复