在山顶上做人工地网,土质是沙土,做好后测得的电阻为60欧,请问怎么才能把电阻降下来?地网做长的和网形那个散流好一点?
在山顶上做人工地网,土质是沙土,做好后测得的电阻为60欧,请问怎么才能把电阻降下来?地网做长的和网形那个散流好一点?
2楼
加装接地模块来解决。
回复
3楼
垂直接地极少了。
回复
4楼
土质条件太差了。
接地电阻不达标有下面几种办法:
1、外引接地,如果周边有接地条件好的构筑物,深埋的钢筋混凝土之类的,可以外引过去;
2、深钻式,你这个条件太差了,挖下去估计也是这种土,没啥用;
3、换土法,把挖出来的土换成黑土、黏土,再加点碎木炭,原理是吸取周围的水分,效果好的地方可以降一半,适合土壤里面水分高,地下水高的,对你也没啥用;
4、降阻剂,这个有成品可以买,加到达标为止;
5、加大接地网的面积,多打一点垂直接地极。
看你这个土壤的条件,估计要用几种办法一起才能达标,建议5+4,如果周边的房子基础里面有钢筋,也可以考虑接进来。
回复
5楼
回复
6楼
萝卜爸爸 发表于 2016-7-5 19:36 土质条件太差了。接地电阻不达标有下面几种办法:在山上的,没有其他房子,还有就是要控制成本
回复
7楼
shiyanchangdzy 发表于 2016-7-5 15:48 加装接地模块来解决。要控制成本
回复
8楼
学习了,谢谢了
回复
9楼
目前的情况还是建议在四周加几个接地模块,接地模块下面放离子缓释剂
回复
10楼
过、欠电压保护功能过、欠电压保护功能
回复
11楼
接地体实际长度符合有效长度,就不需要接地电阻值要达到要求的,规范有指明!
回复