请教防火门监控问题1、在没有火灾自动报警系统的情况下,是否需要做防火门监控,如需,又如何进行联动2、防火门中的电动闭门器是否需要交流220V供电
请教防火门监控问题
1、在没有火灾自动报警系统的情况下,是否需要做防火门监控,如需,又如何进行联动
2、防火门中的电动闭门器是否需要交流220V供电
2楼
这是安防范围了,防火门不能装电动闭门器,没电怎么开门?
回复
3楼
根据GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:应由常开防火门所在防火门分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门的联动关闭信号,联动报警信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,应由消防联动控制器或者防火门监控器联动控制防火门关闭。
此处可解释为 防火门监控系统主机 需要与消防联动主机或火灾报警主机联动,并由火灾报警主机或消防联动主机做出联动报警信号,也就是说防火门监控系统属于火灾自动报警系统下独立的子系统。
针对第二点电动闭门器用于常开防火门监控,有各误导在于电动闭门器断电关门后防火门依旧可以打开确保人员可以安全通过,并在通过后在机械闭门器作用下重新关闭起到隔烟挡火作用。针对电动闭门器供电要求规范里也明确表示使用交流220v用电。
回复
4楼
无火灾报警应该不用防火门监控!
回复
5楼
无火灾报警应该不用防火门监控!
回复
6楼
路过,看看
回复
7楼
不用,DC24V