请教防火门监控问题1、在没有火灾自动报警系统的情况下,是否需要做防火门监控,如需,又如何进行联动2、防火门中的电动闭门器是否需要交流220V供电
请教防火门监控问题
1、在没有火灾自动报警系统的情况下,是否需要做防火门监控,如需,又如何进行联动
2、防火门中的电动闭门器是否需要交流220V供电
12楼
cnhanhan 发表于 2016-6-5 22:58 这是安防范围了,防火门不能装电动闭门器,没电怎么开门?一般会有备电或者接的是消防电
回复
13楼
第1. 可装可不装,若想装需要装两只独立的火灾探测器或者一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门的联动关闭信号,接入我们的防火门监控器,监控器再与联动闭门器连接。
常闭、开防火门工作原理:
1.常闭防火门平时在闭门器的作用下出于关闭状态,由防火门监控器+门磁开关+机械闭门器 (或由防火门监控器+推杆锁+机械闭门器)监视门的状态,发生异常时反馈给监控主机,及时由相关人员处理,确保火宅时防火门是关闭的,从而能起到阻止火势及烟气蔓延的作用。
2.常开式防火门平时由防火门监控器+联动闭门器(或由防火门监控器+电磁门吸+门磁开关)等保持常开,火宅发生时,联动闭门器等终端控制设备接收到信号后自动关闭防火门是,从而使防火门起到应有的作用。自动关闭的防火门可以用手动推开,手动推开后在没有阻力的情况下再次关闭。
功能要求:
1.防火门的防火等级要达标。
2.防火门的启闭灵活。
3.防火门应能自动合闭,双扇防火门应能按顺序关闭。
4.防火门用的锁,必须是防火锁,防火锁必须要有3C认证,若用推杆逃生锁,必须要有检验报告,不可以外加锁具锁死。
5.常闭防火门开启后无阻力情况应能自动闭合。
6.设置在疏散通道上并没有出入口控制系统的防火门,应能手动或自动解除出入口控制系统。
需要更多关于防火门监控系统这一块的知识,可以加我QQ:3383262340(六瑞消防科技)
回复
14楼
一土一木一专家 发表于 2016-9-14 11:23 一般会有备电或者接的是消防电要按消防验收规范来,而不是安防规范,消防联动防火门必须能不用工具和物品就能启闭。
回复
15楼
cnhanhan 发表于 2016-9-16 11:48 要按消防验收规范来,而不是安防规范,消防联动防火门必须能不用工具和物品就能启闭。对的,只要接收到消防报警下达的信号,就会自动关闭
回复
16楼
路过,看看
回复
17楼
无火灾自动报警系统和采用区域火灾报警系统的(即无消防控制室)均不需要设置防火门监控系统
回复
18楼
一土一木一专家 发表于 2016-9-18 10:07 对的,只要接收到消防报警下达的信号,就会自动关闭不是这样理解,安装了闭门器,门自然是关闭了,这符合了防火分隔的要求,消防联动断掉磁力锁的电源,符合了不用工具和物件就能自动开门的要求,另外防火门不能有钥匙锁。这是目前价格低廉且符合规范要求的方式,还有就是楼控能够监视状态的,一直用消防电源保持整个系统处于受控制状态,但这成本高,不能应付系统意外情况时,不能联动开锁。
回复
19楼
学习了,感谢
回复
20楼
常开防火门是设置必要火灾报警系统的条件之一。常闭防火门不是设置火灾报警系统的必要条件。同时只要设置了火灾报警系统,那么常开/常闭防火门均需要监控,且应设置防火门监控系统。常开门闭门方式有两种,电动闭门器或门磁释放器。均由防火门监控系统提供DC24V电源。常闭/常开门关闭状态返回均通过门磁开关到监控模块。
回复
21楼
回复