【学习】一起住宅内电击伤害事故的分析和教训
dianqipanli
dianqipanli Lv.18
2012年02月14日 17:19:39
来自于防雷减灾
只看楼主

昨日,在师弟处翻杂志,发现一篇不错的文章,转载下来,希望对于大家能有启示和帮助。一起住宅内电击伤害事故的分析和教训1.事故情况2009年5月11日21;00左右,某城区一幢20世纪90年代中期修建的住宅内,二楼的一位住户在浴室洗澡时触碰电热水器外壳,进而发生电击伤害事故。2.原因分析发生事故的住宅的供电线路已运行了十几年。事故发生后,当地电力公司立即组织人员展开了事故调查。用户电热水器绝缘良好,电阻值大于2.5MΩ。且外壳还有PE保护线连接,通电后未发现漏电现象;进户线处装设了刀开关和熔断器,但未装设漏电断路器;室内供电线路相线和中性线对地和对PE线绝缘电阻值均大于2MΩ;用户浴室未采取局部等电位联接;对该幢楼全面停电,检查主线绝缘及其他用户相线和中性线绝缘,均正常;对地及PE线绝缘电阻值经测试大于2MΩ。

昨日,在师弟处翻杂志,发现一篇不错的文章,转载下来,希望对于大家能有启示和帮助。
一起住宅内电击伤害事故的分析和教训
1.事故情况
2009年5月11日21;00左右,某城区一幢20世纪90年代中期修建的住宅内,二楼的一位住户在浴室洗澡时触碰电热水器外壳,进而发生电击伤害事故。
2.原因分析
发生事故的住宅的供电线路已运行了十几年。基于以上检查结果,作如下分析:由于该楼供电线路安装于20世纪90年代初,未安装漏电断路器,故在用电设备漏电或发生电击事故时无保护跳闸断开电源;该楼供电系统装有PE线,且发生电击事故的用户浴室电热水器外壳已与PE线接通,故应重点检查PE线与电热水器接触情况及PE线的接地情况;由于发生事故时是21:00,有可能是其他用电设备(如灯具、电视机或洗衣机等)使用时漏电造成电热水器外壳漏电。
文章较长,本人先出去一下,以后有时间接再继续转载,希望大家事先分析一下,虽然因为没有漏电保护器和局部等电位联接,但是,电热水器外壳为何会带电?
免费打赏
ctwz2009
2012年02月14日 21:10:23
2楼
外壳漏电,有PE线,熔断器或者空气开关应该熔断或者跳闸呀?
回复
dianqipanli
2012年02月15日 17:24:28
3楼
通过以上分析,采用带负荷情况下对PE线进行检查。请该楼各用户按当晚发生事故时在使用的用电设备全部开启后测量电击点,未发现漏电现象;对PE线检查,PE线与电热水器外壳接触良好,从用户室内到接地体引出处也完全处于导通状态;对PE线接地电阻值进行测量,发现PE线接地电阻值已达到约10KΩ;挖开接地体,发现接地扁钢已几乎锈蚀断裂。至此,终于找到了PE线为何没有起到保护作用的原因。
回复
dianqipanli
2012年02月15日 17:38:10
4楼
再继续
再次对事故进行梳理分析,虽然PE线没有保护功能,但是若无漏电点,也不会造成电热水器外壳带电。经检查,虽然该幢楼安装有PE线到户,但实际在用户内使用PE线的只有4户,用户之间PE线连接良好。随后对上述4户用户(这些用户的PE线经测量均带有180V电压)各自单独通电,检查各自用电器的外壳是否有漏电现象。当检查到4楼左侧用户已使用十几年的老旧电冰箱时,发现该电冰箱外壳老旧,当压缩机工作时,外壳带电,用万能表测量对中性线电压为180V。在发生电击事故用户浴室内测量电热水器外壳对中性线电压也达到180V。由于浴室内未采取局部等电位联接,造成了人体电击。
回复
疯疯东
2012年02月16日 11:15:57
5楼
学习了,谢谢!
回复
zychangzheng
2012年02月17日 10:16:28
6楼
值得关注,尤其是老房子
回复
renle031
2012年02月17日 10:44:21
7楼
回复
cckkjj
2012年02月17日 11:08:43
8楼
教训啊,从这个教训中得出2条,1、用户应该装漏电开关。2、用电管理部门应定时检测PE线的接地电阻。
回复
fenglee
2012年02月17日 12:08:55
9楼
这个案例说明了如下几个问题:
1、从人身保护角度来说,等电位联结是最基本的保护措施。
2、漏电保护可以作为最后一道防线。
3、本案例进线处的重复接地应该大有问题,不只是接地扁钢断开,N排和PE排之间的连接应该也有问题,不然不会出现户内零对地180V的电压。
回复
xinlei88527
2012年02月17日 12:48:17
10楼
所以浴室等潮湿容易触电场所必须要设置局部等电位联结,此外应该重点检查下进线处重复接地的情况~
回复
always-trying
2012年02月17日 13:04:55
11楼
我们家是老房子,当年装修的时候我就发现整个系统是TN-C的,漏电跳了才怪呢。
回复