请教高尔夫球场防雷问题
高尔夫球场内休息凉亭及小卖部地势平坦空旷,位于山顶,受雷击概率大。现对其做直击雷防护,按第几类算好,还有现在按安装一个高20米左右的避雷塔大概需要多少成本。怎么做好 希望高手指点下。
L型建筑物年雷击次数计算
有一个L型的办公楼,主楼比旁楼要高出两层,如何计算它的年雷击次数。
避雷要摸清雷公“脾性”
夏季来临,雷雨天气增多,近日,有关雷击造成的伤亡事件也屡屡发生。据媒体报道,7 月4 日,有一高中男生雷雨来时在树下避雨并接听电话,遭到雷击身亡。其实,雷雨天气不能在树下躲雨、不要接听电话这些常识很多人都知道,但大家都存有侥幸心理,这也是酿成很多悲剧的原因。 “ 雷击” 从来可不是什么好词,自古就有“ 天打五雷轰” 惩罚恶人的说法,可看出人类对其强大能量的崇拜和惧怕。其实,
关于SPD浪涌保护器设置问题意见,未看懂,请教大家了
最近我作了一个项目,厂区不大,是关于气体充装与转运的,厂区内一共三个建筑单体,厂内根据用电情况设了一座欧式的箱式变电站,变电站低压柜给出四路电源分配到每个建筑内进行配电,其中辅助办公楼设一配电箱,充装车间设两面MNS的配电柜分配电能,甲类仓库设一配电箱,门卫还有一路灯配电箱,本人根据规范及浪涌保护器的保护要求在每一单体建筑物入户配电箱/柜电源进线处均设置了二级SPD,由于箱式变电站低压柜处已装设一级SPD,路灯配电箱由于电源引自办公楼的配电箱就设了三级SPD,浪涌保护器均选用的德国OBO的,下面是中山防雷公司的审图意见,不知是我水平不够,还是中文理解有偏差,我怎么没看懂呢,请各位高手给看一下
新修改--建筑防雷接地
1. 利用所有砼柱之两根角主筋作防雷接地引下,下与接地体焊接联通.在相室外埋深1m处焊出一根40*4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外皮的距不小于1m,记住是所有的砼柱; 2,避雷带明嵌于女儿墙边沿,而不是女儿墙中间。
请教:非金属管道伸出屋面处是否要做避雷带?
请教:非金属管道伸出屋面处是否要做避雷带?是否需要,请提供规范依据。
室内监控一点接地很好做,室外呢?室外该如何做?
接地不当,为地电位入侵安防系统提供了路径,造成系统损坏。多点接地适用于强电,在监控弱电系统中,单点接地更能保护产品。人为制造安防系统的多点接地,把“电网地电位”通过地环路引入安防系统,造成了电压“浪涌”。弱电系统耐压较低,此时压差过大,一旦系统承受不住造成的危害或将是毁灭性的。以上一段话引用的是某些防雷的观点。现在的项目大多数都是室内+室外这样子类型的建筑群,一般总控中心就安装在室内。
如何理解《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 4.3.8.4
一个大地下车库、地上几栋高层建筑的大底盘类型的建筑群,变电所位于地下车库内,各建筑地下室设分配电室,这种情况各建筑的总配电柜需要加 I 级实验的电涌保护器吗?
基础接地网格问题
图纸上要求,网格所经过的桩基必须与接地网格做跨接。现在施工单位说经过的桩基是预制桩的话,不需要做跨接,因为做了也是假的,桩基伸出的钢筋并没有与桩头可靠连接请问这种说法对吗?
给的图纸看不懂,还请指教
我想问一下图里面的7是什么装置,一般采用什么?图纸上面给的是终端接地还有下面这个图里面的接地端子(就是那个小三戟叉)是接地端子箱吗?
什么时候做人工接地 什么时候利用基础接地
如题 很多的接地我都是利用地量基础做接地的 有时候用-40x40的热镀锌扁钢在建筑物外围做成环形人工接地 而且扁钢距离墙体不小于三米 我是菜鸟 请各位指教
小屋面架空燃气管道进户时是否需要接地(等电位)?
今天看到一栋楼的褪层屋面上有架空的燃气管道进户,进户时未做等电位处理,屋面架空金属燃气管道也未采取接地措施,顿时心存疑问, GB50057规定: 架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近于防雷接地装置相连;而有些说法是燃气管道不宜接地,容易产生电火花,引起管道内燃气爆燃;那么架空的燃气管道入户是否需要等电位连接呢?有没有具体的做法和要求?
雷电高发季节 气象专家支招“驴友”防御雷击
越来越多的市民热衷于到郊外的景区或野外旅游当“驴友”,但总结全国各地雷电灾害发现,在野外发生雷击事故的频率和“驴友”被雷击出现伤亡的事故都在不断增加。当前,正处于雷电高发时节,昨日,市气象局防雷中心的专家特别为前往野外探险和旅游的“驴友”支招防护雷电灾害。 气象专家表示,首先“驴友”在旅行之前一定要查看目的地的天气预报,提前了解当地是否会有强对流天气发生,并且尽量安排在天气晴朗的日子出行;其次,万一在野外遇到了雷雨天气,撑的雨伞最好不要带有金属物体,以免“引雷上身”。此外,一定要及时找到一个较为安全的场所去躲避,不要逗留在空旷的地方使自已成为雷击的袭击目标,同时也不要躲在大树底下避雨,因为闪电如果击中树木可能会造成树下的人员伤亡。
雷雨天气电脑避雷需注意
一般人以为只要把电脑关了,电脑就不会遭雷击,其实雷电照样可以通过网线和电源插座,烧坏网卡、电源或主板。如果雷击时还用电脑上网,电脑的损失会更大。所以,雷雨天气,尽量不要接通电脑或‘猫’的电源。上网后,也要做到这一点,以防在打雷时人不在电脑旁边,无法断开连接。 雷雨天气电脑安全需要好的防雷产品来保障,深圳安信ANTI ATT4/05HRJ数字信号电涌保护器是专门针对网络雷电安全。电涌保护器适用于各种相应的数据传输;信号传输性能优越,响应速度快;采用先进的多级保护设计,雷电流通流量大,残压低,更针对性地适应电子设备防护;安装方式和接头形式多样,使复杂的电子设备安装环境变得简单,便于安装维护;各种参数可以根据实际情况量身定做;制作工艺精湛,接头连接牢固可靠,数据传输畅通无阻。本产品无需特别维护。当系统工作出现故障怀疑防雷器时,可拆除防雷器后再检查,若还原到使用前的状态后系统恢复正常,则应更换防雷器。
锅炉房防雷接地
今天做锅炉房防雷接地,锅炉房具甲方提供,拥有1台4T燃气锅炉,一台6T燃气锅炉,之前我按常规三类防雷来做,设计说明时将锅炉房锅炉及设备利用BV-1X6还是1X16??穿20钢管与总等电位箱联结。但是校核图纸的人说问问这个锅炉房的建筑等级?第一次做,不知他是什么意思,今天就又研究了下,关于火灾危险区域划分,2区:在正常情况下不可能出现而在不正常的情况下偶尔出现爆炸性气体混合物的环境。我在想这个锅炉房是燃气锅炉,虽然也需要电,那这个锅炉房不就是属于2区了吗?这样就是第二类防雷建筑物了啊???请问我的判断对吗???有做过锅炉房防雷接地的朋友支支招啊!!!
防雷标准图集的问题
《建筑物防雷设施安装》的标准图集号应该是99D501-1,为什么99D562也是这本书呢?应该以哪个为准?
瓦斯气罐防雷
请问瓦斯气罐防雷需要设独立避雷针还是直接使用罐体本身作为引雷器啊,气罐本身有30m高,请指教!
球形闪电火球钻进农家屋
河北火球钻进农家屋:“球形闪电”钻入农家爆炸致2人遇难,沧州市气象局防雷专家对事故现场进行了勘验和检测,认定当晚雷雨天气发生时,直击雷击中了张老汉房屋的电视天线,因电线由竹竿架设,没有有效的接地联通导体,强大的雷电流经由彩钢屋顶和随机出现的球形闪电共同作用,才酿成了这场惨剧。防雷专家彭洁文称,出现这一惨剧,与农村防雷设施缺失,农民防御雷电灾害意识淡薄有直接关系。(来源:燕赵都市报)
信号防雷器如何选购
21世纪是电子信息化时代,而我们的生活已离不开电子产品,比如手机、网络、电视等等。很多人都遇到过这样一个情况,看电视的时候,看着看着突然出现雪花,没有影像。这种情况普遍出现,此类情况多半是信号不稳定造成的。尤其是在雷电暴雨的时候,信号非常非常的差。那么,难道我们的就拿它没办法吗?当然不是,信号防雷器就是它的天敌,它可以适当的保护信号设备,使信号源稳定。市面上有很多信号防雷器,例如:网络信号防雷器、视频信号防雷器、
我是新人一枚,来发个新人报道~
小女子是刚入建筑电气的新人一枚,初来乍到,一切都从头开始学。找到了这个论坛就感觉像找到了组织。。。看看这个表情里的小妞,赶脚我以后要是去工地了,也是一枚女汉子了。。。这里的资料好丰富,感觉能学到好多东西~以后得多向论坛的各位大神们请教学习了~
最近做一个西藏的项目
在做一个西藏的项目,想问问大家有做过的吗,在电气选型上有什么要求啊,导线电缆是不是都不能选普通的。
防雷接地焊接建筑工地施工
接地装置安装分项工程检验批质量验收记录 DQ 工程名称 检验批部位 项目经理 工程施工单位名称 分包项目经理
【请教】变电所低压侧避雷器应设在低压总开的电源测还是负荷侧?
有人说要设在电源侧,是用来保护变压器的。有人说要设在负荷侧,可以保护后端设备。到底应该设在哪一端呢?
防雷新图集什么时候出啊?
新的规范出来这么久了,新的图集还没跟上么?大家有没有知道消息的?
雷雨天人身安全防护知识
本帖最后由 加肥猫 于 2013-8-13 19:23 编辑 自身安全防护 1、在两次雷击之间一分钟左右的间隙,应尽可能躲到能够防护的地方去。不具备上述 条件时,应立即双膝下蹲,向前弯曲,双手抱膝。 2、在野外也可以凭借较高大的树木防雷,但千万记住要离开树干、树叶至少两米的距离。依此类推,孤立的烟囱下、高大的金属物体旁、电线杆下都不宜逗留。此外,站在屋檐下也是不安全的,最好马上进入建筑物内。