请问瓦斯气罐防雷需要设独立避雷针还是直接使用罐体本身作为引雷器啊,气罐本身有30m高,请指教!

请问瓦斯气罐防雷需要设独立避雷针还是直接使用罐体本身作为引雷器啊,气罐本身有30m高,请指教!
免费打赏
lesishasa
2011年03月27日 17:11:46
2楼
补充下,是金属罐体
回复
淮岸听风
2011年03月29日 09:29:32
3楼
罐体有多厚,厚度超过4mm的话,可以不另设接闪器,用罐体做接闪器就行了,注意要做好 罐体的接地。
回复
lesishasa
2011年03月29日 21:34:36
4楼
你好,谢谢你的回帖!
还有点疑问,工业民用手册上这样说的,壁厚大于4mm的露天装设有爆炸危险的封闭钢管和工艺装置可不装设接闪器,但是括号里补充了不包括石油、化工类金属罐。。。
回复
淮岸听风
2011年03月30日 09:35:25
5楼
GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版)第4.1.5条:二、钢管、钢罐的壁厚不小于2.5mm,但钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,壁厚不得小于4mm.
另查了GB50028-2006《城市燃气设计规范》,其中关于防雷要求,说是要符合《建筑物防雷设计规范》
回复
奥斯汀
2011年04月27日 14:21:35
6楼
楼上补充的即是,但是我个人觉得还是需要另设避雷针。
回复
jychen1
2011年04月28日 08:37:51
7楼
应设置避雷针啊。瓦斯罐应该按一类防雷做。
楼主还是好好看看相关规范吧。
回复
bxyzys
2013年08月26日 15:05:13
8楼
lesishasa 发表于 2011-3-29 21:34 你好,谢谢你的回帖!还有点疑问,工业民用手册上这样说的,壁厚大于4mm的露天装设有爆炸危险的封闭钢管和 …学习了,原来是这样的