请教:非金属管道伸出屋面处是否要做避雷带?是否需要,请提供规范依据。
请教:非金属管道伸出屋面处是否要做避雷带?是否需要,请提供规范依据。
2楼
汗了,难道是被防雷规范吓到了?
非金属的你做他干嘛啊,总不至于是做的造型吧~~
回复
3楼
自己回答一下:victory:
看了一下新的民规,11.4.2中的第五条“在屋面接闪器保护范围以外的非金属物体应装设接闪器,并应与屋面防雷装置相连接”
回复
4楼
非金属管做了没用吧?
回复
5楼
难道是怕下雨的时候 在屋面接闪器保护范围以外的非金属物体 因为被雨打湿而导电?
回复
6楼
这个解释有些道理 呵呵
就是防止"万一"发生吧. :)
回复
7楼
我也在找这个问题
回复
8楼
新的防雷规范 要求 高出被保护屋面0.5米以上的非金属物也要做防雷的 详见 新防雷规范 4.5.7
回复
9楼
GB 50057-2010
4.5.7 对第二类和第三类防雷建筑物,应符合下列规定:
2 不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体,当它没有突出由接闪器形成的平面0.5m以上时,可不要求附加增设接闪器的保护措施。
不是避雷带,是指要受接闪器保护防止被雷击坏。
回复
10楼
个人觉得没必要 参见楼上所述条款 再说了 即使做怎么做啊 没见过
回复
11楼
本帖最后由 zjlilixia 于 2013-9-9 13:36 编辑
GB 50057-20104.5.7 对第二类和第三类防雷建筑物,应符合下列规定: 2 不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体,当它没有突出由接闪器形成的平面0.5m以上时,可不要求附加增设接闪器的保护措施。
不是避雷带,是指要受接闪器保护防止被雷击坏。 |
同意。如砖砌烟囱
回复