请教:非金属管道伸出屋面处是否要做避雷带?是否需要,请提供规范依据。

请教:非金属管道伸出屋面处是否要做避雷带?是否需要,请提供规范依据。
免费打赏
killer--king
2008年07月25日 15:16:43
2楼
汗了,难道是被防雷规范吓到了?
非金属的你做他干嘛啊,总不至于是做的造型吧~~
回复
wj98329
2008年07月25日 15:25:31
3楼
自己回答一下:victory:
看了一下新的民规,11.4.2中的第五条“在屋面接闪器保护范围以外的非金属物体应装设接闪器,并应与屋面防雷装置相连接”
回复
sharpfeng8014
2008年10月14日 16:53:18
4楼
非金属管做了没用吧?
回复
我是根根
2008年10月14日 17:18:35
5楼
难道是怕下雨的时候 在屋面接闪器保护范围以外的非金属物体 因为被雨打湿而导电?
回复
jicqj
2008年10月18日 12:09:29
6楼

这个解释有些道理 呵呵
就是防止"万一"发生吧. :)
回复
leao1225
2012年08月10日 15:18:26
7楼
我也在找这个问题
回复
fengyachaop77
2012年08月10日 22:14:24
8楼
新的防雷规范 要求 高出被保护屋面0.5米以上的非金属物也要做防雷的 详见 新防雷规范 4.5.7
回复
s9
2012年08月17日 16:41:06
9楼
GB 50057-2010 4.5.7 对第二类和第三类防雷建筑物,应符合下列规定:
2 不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体,当它没有突出由接闪器形成的平面0.5m以上时,可不要求附加增设接闪器的保护措施。


不是避雷带,是指要受接闪器保护防止被雷击坏。
回复
l521523
2012年08月18日 11:38:36
10楼
个人觉得没必要 参见楼上所述条款 再说了 即使做怎么做啊 没见过
回复
zjlilixia
2013年09月09日 13:33:59
11楼
本帖最后由 zjlilixia 于 2013-9-9 13:36 编辑



GB 50057-20104.5.7 对第二类和第三类防雷建筑物,应符合下列规定:
2 不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体,当它没有突出由接闪器形成的平面0.5m以上时,可不要求附加增设接闪器的保护措施。


不是避雷带,是指要受接闪器保护防止被雷击坏。



同意。如砖砌烟囱
回复