如何理解《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 4.3.8.4
wfguodf
wfguodf Lv.3
2013年08月15日 10:03:14
来自于防雷减灾
只看楼主

一个大地下车库、地上几栋高层建筑的大底盘类型的建筑群,变电所位于地下车库内,各建筑地下室设分配电室,这种情况各建筑的总配电柜需要加 I 级实验的电涌保护器吗?

一个大地下车库、地上几栋高层建筑的大底盘类型的建筑群,变电所位于地下车库内,各建筑地下室设分配电室,这种情况各建筑的总配电柜需要加 I 级实验的电涌保护器吗?
加肥猫
2013年08月15日 13:24:57
2楼
电涌保护器配置的等级是根据雷电入侵的风险等级判断,简单来说就是全室外的风险最大,其次室外到室内。。。具体可看下防雷规范
回复
iamcmh
2013年08月15日 15:33:41
3楼
4.3.8.4 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在 低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时应取等于或大于12.5kA。
6.4.1 复杂的电气和电子系统中,除在 户外线路进入建筑物处,LPZOA或LPZOB进入LPZ1区,按本规范第4章要求安装电涌保护器外,在其后的配电和信号线路上应按本规范第6.4.4~6.4.8条确定是否选择和安装与其协调配合好的电涌保护器。
6.4.5 电涌保护器安装位置和放电电流的选择,应符合下列规定:
1 户外线路进入建筑物处,即LPZOA或LPZOB进入LPZ1区,所安装的电涌保护器应按本规范第4章的规定确定。

显然4.3.8.4的 低压电源线路引入,是指 户外线路进入,即LPZOA或LPZOB进入LPZ1区
回复
聂阳
2013年08月16日 11:17:37
4楼
一般要加上
回复
wfguodf
2013年09月02日 16:15:08
5楼
iamcmh 发表于 2013-8-15 15:33 4.3.8.4 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设 …感谢你的回复,但你还是没有直接回答我的问题
回复
踏雪
2013年09月02日 17:51:16
6楼
:lol必须加的 变压器高压侧有高压避雷器 低压侧也要有,各分柜也要安装(但不一定是I类产品)
回复
asdl500
2013年09月05日 15:47:14
7楼
最好是I类产品
回复

相关推荐

APP内打开