【请教】变电所低压侧避雷器应设在低压总开的电源测还是负荷侧?
zzhspeed
zzhspeed Lv.12
2013年01月21日 15:30:48
来自于防雷减灾
只看楼主

有人说要设在电源侧,是用来保护变压器的。有人说要设在负荷侧,可以保护后端设备。到底应该设在哪一端呢?

有人说要设在电源侧,是用来保护变压器的。有人说要设在负荷侧,可以保护后端设备。
到底应该设在哪一端呢?
免费打赏
老清洁工
2013年01月22日 21:25:02
2楼
请看GB50057-2010,附录J,应该装设在低压总开的负荷侧
回复
zzhspeed
2013年01月23日 10:00:51
3楼
谢谢楼上的朋友,不过附录J表示的并非是变电所低压总开,而是“电源进户处”的保护电气,也就是线路从室外引入时。此处没有变压器当然装在负荷侧,但变电所处有变压器啊。
回复
zzhspeed
2013年08月20日 18:05:06
4楼
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~