关于SPD浪涌保护器设置问题意见,未看懂,请教大家了
dogdogbobo2006
2013年03月27日 17:17:27
来自于防雷减灾
只看楼主

最近我作了一个项目,厂区不大,是关于气体充装与转运的,厂区内一共三个建筑单体,厂内根据用电情况设了一座欧式的箱式变电站,变电站低压柜给出四路电源分配到每个建筑内进行配电,其中辅助办公楼设一配电箱,充装车间设两面MNS的配电柜分配电能,甲类仓库设一配电箱,门卫还有一路灯配电箱,本人根据规范及浪涌保护器的保护要求在每一单体建筑物入户配电箱/柜电源进线处均设置了二级SPD,由于箱式变电站低压柜处已装设一级SPD,路灯配电箱由于电源引自办公楼的配电箱就设了三级SPD,浪涌保护器均选用的德国OBO的,下面是中山防雷公司的审图意见,不知是我水平不够,还是中文理解有偏差,我怎么没看懂呢,请各位高手给看一下

最近我作了一个项目,厂区不大,是关于气体充装与转运的,厂区内一共三个建筑单体,厂内根据用电情况设了一座欧式的箱式变电站,变电站低压柜给出四路电源分配到每个建筑内进行配电,其中辅助办公楼设一配电箱,充装车间设两面MNS的配电柜分配电能,甲类仓库设一配电箱,门卫还有一路灯配电箱,本人根据规范及浪涌保护器的保护要求在每一单体建筑物入户配电箱/柜电源进线处均设置了二级SPD,由于箱式变电站低压柜处已装设一级SPD,路灯配电箱由于电源引自办公楼的配电箱就设了三级SPD,浪涌保护器均选用的德国OBO的,下面是中山防雷公司的审图意见,不知是我水平不够,还是中文理解有偏差,我怎么没看懂呢,请各位高手给看一下


尚总:
经我司审查,结合本地防雷所的要求,贵司中山项目的低压配电系统图需作以下修改:
1.生产辅助车间的总开关处增设一级电涌保护器(以下简称T1级SPD)一个,二级电涌保护器(以下简称T2级SPD)一个
2.气瓶充装间的配电图,在原来设计安装OBO浪涌保护器处,由于此处设计的OBO浪涌保护器属于二级浪涌保护器,因此需要将其替换成T1级浪涌保护器。在每个分开关处设置T2级SPD,共21个。
3.甲类仓库的总开关处增设T1级SPD一个,T2级SPD一个。
4.消防泵棚及消防水池的总开关处增设T1级SPD一个,T2级SPD一个。

以上设计所使用的SPD需在北京雷电防护装置测试中心取得检测报告,然后到广东省防雷减灾管理中心备案取得广东省流通使用许可证,凭以上文件到中山市防雷设施检测所登记备案方可在中山地区使用。
谢谢!
小卢
2013.3.27
免费打赏
dogdogbobo2006
2013年03月27日 17:20:52
2楼
后又发给一个 <中山市恒发雷电防护有限公司报价表> 让选用此公司的产品,难道设计的主旨变了吗,设计师不能选用其余厂家的产品吗,如设计规则有变化也请网友发我一份,让我参考参考,也好跟上设计的脚步


回复
dogdogbobo2006
2013年03月27日 17:21:36
3楼
dogdogbobo2006 发表于 2013-3-27 17:20 后又发给一个让选用此公司的产品,难道设计的主旨变了吗,设计师不能选用其余厂家的产品吗,如设计规则有变 …以上意见我的理解如下不知对不对:1.每个单体建筑的配电箱总开关处增设TI级SPD一个,T2级SPD一个,也就是说一个配电箱要装设二个SPD(我原来的设计为一个箱进线处设一个,每一级配电箱分设不同级别的SPD达至分级泄放雷电流,限制电压的目的)。2.充装间我设了两面配电柜给车间内的终端配电设备配电,进线电源处设了一个二级的SPD,因为上级变电站低压配电柜进线处设了一级的SPD,而意见为此处设计的OBO浪涌保护器属于二级浪涌保护器,因此需要将其替换成T1级浪涌保护器。在每个分开关处设置T2级SPD,共21个。他的意思是要在进线处设一个一级SPD,每个出线回路的分开关处设一个二级SPD,共21个出线回路,所以要设21个二级的SPD。请问大家需要这样吗,那不是以后SPD的产量将要同断路器的产量相同了,我原来的设计理念难道不对吗。
回复
踏雪
2013年03月27日 19:56:01
4楼
:lol你两个说的都有道理

在不同的位置是否设置浪涌保护器,设置什么型号的防雷器,不是绝对的

浪涌保护器不是设置的越多越好,应根据实际情况而定

1、低压总配电处设置T1浪涌保护器。

2、大楼总配电处,安装T1或T2浪涌保护器。如电源进户线进行了埋地、屏蔽,可用T2浪涌保护器。

3、分配电箱处是否安装,根据后端设备的重要性和浪涌入侵概率及大小,酌情而定。易用T2浪涌保护器。
4、进入建筑物的弱电线路如电话、电视线等也应做防护,屏蔽、等电位、浪涌保护器。

5、防雷应多方面考虑,不是装一个浪涌保护器就完事的。

6、屏蔽、接地、等电位是核心。
回复
湘南防雷
2013年04月08日 21:17:30
5楼
从你的文字描述看,总配电箱出来应该是六个回路;防雷审图一般要求:低压配电柜安装的氧化锌避雷器,是不会被认可的,会让你在电源输入端增加安装一级SPD保护。其他设计符合要求,设计安装OBO浪涌保护器,只要该产品在所属省防雷中心备案就可用。其要求安装那么多数量应该是利益所在,就看你怎么处理了。
回复
_citylady1
2013年04月09日 22:45:59
6楼
按2010年的防雷规范就算3级防雷等级都需要在入户总箱处设I级试验电涌保护器
回复
binrenhua
2013年04月12日 16:13:24
7楼
同意地板 的说法,应该根据实际情况而定
回复
sx717
2013年06月09日 16:07:49
8楼
入户总箱处设I级试验电涌保护器即可
回复
文德电气
2013年09月11日 14:03:51
9楼
看不懂,有人能为我解答 SPD-80-3A是什么意思吗?这个80和3是在怎么选出来的,新人小白一个