防雷减灾
1.1713w
本版块是对防御和减轻雷电灾害的活动,包括雷电和雷电灾害的研究、监测、预警、防护以及雷电灾害的调查、鉴定和评估等电气领域相关知识的交流和讨论,欢迎大家的踊跃发言,提高专业知识水平。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
北京市地方防雷法规征求意见稿件
大家看了,征求意见,我是专家审议团成员。
长管道及法兰盘的跨接线
请教: 关于防雷电感应的措施,长管道及阀门、法兰盘的金属跨接线如何制作? 最好能上个图说明,如果有相应的图集,请转发一份。小弟不胜感激 邮箱285097798@qq.com
丙类厂房是否设置火灾自动报警系统的疑问
请教一下青岛的同行丙类的生产厂房(非防火规范提及的制衣、制鞋及玩具厂房)需要设置火灾自动报警系统吗(此工程在青岛平度市,图纸在青岛市图审中心审查)先谢了
不明白“等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络”这句话什么意思
GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》中有如下规定:27 建筑物等电位联结27.1 主控项目27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出;等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。问题:1 如何理解“等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。”这句话?施工中如何去实现?
应该选用什么类型的火灾探测器?
有一个烘干车间,烘干用聚苯乙烯(与家电包装白色的泡沫相同)制作的模具,应该选用什么类型的火灾探测器?看了《火灾自动报警系统设计规范》,不知道是该选烟感还是温感比较合适,谁能指点一下?急急急!
到底模块要设几个
本工程在每层有一个消防接线端子箱(模块箱),系统图上消防电话前有一个LD8304模块,但其后有5个电话插口与三部电话分机,消防广播前有一个LD-8305模块,其后有5个扬声器.还有2个302B模块控制停排风机,请教高手,这些模块是装在模块箱里,还是在消防设备的地方.到底是一个设备用一个模块,还是8部电话共用一个模块???请指教,谢了
根据现行的那些规范要求架空电力线路不可跨越加油站
有个加油站设计跨越架空电力线路 但是现行的规范没有规定架空线路不可以跨越加油站,应当如何解决
GB50057-2010 建筑物防雷设计规范实施之后对于引线下做法很迷惑?
专设引下线是不是就不能利用建筑物的柱内钢筋做引下线了?求引下线做法解答?
请教光端机的防雷做法
请问一下,室外光纤入楼接入光端机处用设SPD保护吗?如需要选用什么型号的SPD,如何接线?光端机如何设置SPD保护?
铜铁转换在接地地极中的重要作用!
、铜钢转换接头,又名铜铁转换接头,顾名思义,就是一端为铜质,另一端为钢质,通过特殊的加工工艺将铜片和钢片紧密的融合在一起,形成一个牢固的结合体,使铜和钢间形成可靠的电气连接。外形图如下(图一): 图一铜钢转换接头主要的应用是在接地系统中,用来连接接地引下线和地网的材料。接地系统主要作用是将雷电波侵入或电网电压波动引起的浪涌电流泄放入大地,避免浪涌电流长时间加在设备上而损坏设备,可见,接地系统的性能优越与否,对设备安全的影响是很大的。
关于高层建筑卫生间等电位连接问题
哪位专家能够告诉我:高层建筑卫生间等电位连接不联建筑梁或者柱筋直接,与卫生间插座PE线连接是否可以这么操作,如果不能有没有相关标准、规范及图集参考。谢谢!
有线电视系统的防雷接地措施
有线电视系统的防雷接地措施 摘要:本文介绍了雷电的一些特性及主要的入侵方式,并对系统前端、光节点及电缆网在施工维护中的防雷接地措施作一些简单介绍,供同行参考。 关键词:感应雷、接地保护、接地电阻、过压保护、地电位反击电压 每年夏季,由于雷雨较多,气候异常,是有线电视系统发生故障的高峰季节。雷电对有线电视系统的危害十分强烈,所以防雷、避雷与接地问题,就成了有线电视维护人员征服自然,减少灾害损失的一个重要课题。下面我将结合本人的工作实践,就如何做好网络的防雷措施谈一些粗浅体会。
降低接地电阻的几种方法
1 更换土壤这种方法是采用电阻率较低的土壤(如:粘土、黑土及砂质粘土等)替换原有电阻率较高的土壤,置换范围在接地体周围0.5m以内和接地体的1/3处。但这种取土置换方法对人力和工时耗费都较大。 2 人工处理土壤(对土壤进行化学处理) 在接地体周围土壤中加入化学物,如食盐、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等,提高接地体周围土壤的导电性。采用食盐,对于不同的土壤其效果也不同,如砂质粘土用食盐处理后,土壤电阻率可减小1/3~1/2,砂土的电阻率减小3/5~3/4,砂的电阻率减小7/9~7/8;对于多岩土壤,用1%食盐溶液浸渍后,其导电率可增加70%。这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地的热稳定性、加速接地体的腐蚀、减少接地体的使用年限。因此,一般来说,是在万不得以的条件下才建议采用。
请问工地配电箱需要重复接地吗?
工地三级配电箱 采用的是三相五线制 请问在配电箱处需要重复接地吗?
天面加压机电源该选什么类型的电涌保护器?
接到防雷设计工程师设计的防雷,在天面加压机的电源,给设计了一组T1类型的电涌保护器,加压机在LPZ0B区。能用T2类型的电涌保护器吗?
接地网
结构基础地梁内为多根8mm圆钢,间距为200mm并排敷设,这样的地梁情况,该如何利用作为接地网?
消防设备强启线走强电线槽还是弱电线槽?
消防风机、消防水泵的多线联动线到消防控制室去走强电线槽还是走弱电线槽,
架空线路终端处避雷器是否需要串联熔断器的疑问?
最近做一个山区的工厂,甲方要求厂区采用架空线路敷设。根据图集03D103 10kV及以下架空线路安装第63页,终端杆处采用FS4-10型避雷器,没有串接熔断器。图集08D800-8 民用建筑电气设计与施工防雷与接地第135页,低压架空线进户处采用阀式避雷器,也没有串接熔断器。平时我们采用氧化锌浪涌保护器时都会串联熔断器,为什么这两处都不用了呢,还是因为阀式避雷器不存在击穿短路现象?翻遍手头的资料都没有找到答案,希望知道的老师、朋友不吝赐教,谢谢了
农村自建房底线怎么接呢?
就是三口插座上面那个地线。市电进来只有2根线,零线和火线。如果不接地线很不安全。房子已经建好了,从基础引地线已经不行了,只能外接人工接地体,但是网上的资料都太专业,还要计算什么接地电阻,测电阻的仪器都要几百块钱一个。网上下了个资料里面有个案例打3根角钢到地下,中键用扁钢焊接,然后用钢管引到室内,看见就害怕,太复杂了。请教各位专业人士,自己家的房子怎么弄简单快捷呢?比如买一根2.5m的角钢,打到地下,然后用4平方的铜线引到室内做地线是否可行?
你了解户外全彩显示屏吗
提到户外亮化工作,相信大家对于LED显示屏,并不陌生,这是一种全新,节能型户外显示屏产品,对于城市亮化,信息传媒、最新资等都有一定的帮助作用。未来高速信息时代,更需要这些高质量、稳定的户外全彩显示屏产品。 市场上,琳琅满目的显示屏产品,给大家的生活带来了诸多便利。相比于显示屏产品,有一种半户外LED双色屏,显示屏效果与户外型显示屏极为相似,也是一种不错的户外信息传播媒介。这里带您具体了解下关于半户外LED双色屏的一些知识。
液氨罐接地问题
液氨罐,罐壁够4毫米,共十个液氨罐,接地线两端串联,并就近用垂直接地极接地(接地极离罐大约半米),请问,是否可以串联接地,就近接地极离液氨罐是否有安全距离?求帮助,谢谢
请教关于可燃气体探测器的问题
请教各位同学,可燃气体探测器需要标注其防爆等级么?还是本身都是防爆型的?[ 本帖最后由 sagayh 于 2010-6-2 10:16 编辑 ]
明敷引下线的问题
由于一些原因,只能明敷引下线,但是甲方觉得太难看,不知道有没有办法能解决?幕墙和主体之间的距离可以走引下线吗?
新手不清楚消防疏散指示灯安装朝向。。。
现场在楼梯间的疏散指示的箭头是朝向下一层有一同事菜鸟同事说他看过一本规范是说应该朝向屋面感觉应该不合理 所以问他是哪本规范。。。。他说不清楚求前辈解答
漏电保护器额定漏电动作电流的选择
正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作;另一方面,漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失。 漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件: (1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体安全电流值; (2) 为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;