丙类厂房是否设置火灾自动报警系统的疑问
sdx034100428
2012年07月03日 14:38:37
来自于防雷减灾
只看楼主

请教一下青岛的同行丙类的生产厂房(非防火规范提及的制衣、制鞋及玩具厂房)需要设置火灾自动报警系统吗(此工程在青岛平度市,图纸在青岛市图审中心审查)先谢了

请教一下青岛的同行
丙类的生产厂房(非防火规范提及的制衣、制鞋及玩具厂房)需要设置火灾自动报警系统吗(此工程在青岛平度市,图纸在青岛市图审中心审查)
先谢了
电电电
2012年07月03日 17:24:29
2楼
不需要把,我画的这样的 都没有设火灾报警,设应急照明就行。
回复
加肥猫
2012年07月04日 16:05:00
3楼
一般来讲丙类厂房是不需要做火灾报警的,丙类库房需要做,但也看当地部门解释了,如果说你厂房里可能堆积较多货物,危险性较大,也是应该做火报的
回复
gemini198264
2012年07月11日 16:22:52
4楼
确实,一般是不做的
回复
混在电气
2012年07月12日 11:25:33
5楼
大面积的丙类仓库,建议还是做上,因为这里面的东西一旦失火,损失还是比较大的。如果业主自己不安装那是他自己的事了。
回复
ldf333
2012年08月09日 10:19:13
6楼
要上,火灾自动报警系统设计规范3.1.1条表3.1.1有要求,保护对象等级按二级设计
回复
xia_jh
2012年11月14日 21:09:41
7楼
同意6楼的意见,规范上写着呢。
回复
尘风点点
2012年11月20日 14:42:47
8楼
不需要火灾自动报警~ 但是疏散要表达
回复
印度
2013年03月17日 16:39:54
9楼
6楼7楼说的不对。要不要设置是看建筑防火规范。
怎么设置才是看火灾自动报警规范
回复
双鱼座
2013年03月19日 22:23:22
10楼
这个要上的
回复
蛋腚
2013年04月26日 21:11:31
11楼
不需要,我画的这样的 都没有设火灾报警
回复

相关推荐

APP内打开